贾行家
发表于 2011-8-17 12:30:28
我认为设计图纸不需要设置,除非是精装修且开发商明确。毛坯房业主装修时需要的话自己下管穿线就好了。如果说所有的可能性都要在施工图考虑到,卫生间里要考虑的可太多了,按摩浴缸不给留电源吗?电子座便不给留电源吗?
另外说一句,上面有人说没见过卫生间留电话插座的,然后就说装电话插座是瞎扯,那是你没见过而已,不是没有,而且就从我所在小区看,部分业主在装修时会考虑增设一个电话插座。但这确实不应该是施工图考虑的问题,装修时按需设置就好了。
再说一句,卫生间内是插座就搞防溅,装修后你就会发现,那才真是扯淡。
尺短寸长
发表于 2011-8-17 12:33:13
推荐性标准是否应作为审图机构的审图依据,一直争议不断,各届领导给出的口头说法各不相同。
大家还是视有关规范规定条款不遵守所带来的后果,作为是或否的评判依据为好。
bamboo1978
发表于 2011-8-17 13:51:27
卫生间电话插座的安装位置和高度是怎么规定的?一直没有找到依据...
尺短寸长
发表于 2011-8-17 13:55:07
合理的安装位置:座便器、浴缸边;
合理的安装高度:距地0.7m或0.8m为宜。
尺短寸长
发表于 2011-8-17 14:08:21
DGJ 08-103-2003 《无障碍设施设计标准》供参考:
卫生间电话插座安装高度——宜为0.8m。
沧海
发表于 2011-8-17 16:28:28
设没手纸了可以打电话求救
我就是这样说服自己去执行规范的
不管你们信不信
sgf2002
发表于 2011-8-17 18:21:51
DGJ 08-103-2003 《无障碍设施设计标准》供参考:
卫生间电话插座安装高度——宜为0.8m。
尺短寸长 发表于 2011-8-17 14:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
无障碍卫生间是一定要设的
尺短寸长
发表于 2011-8-17 18:30:04
回复 22# sgf2002
是提供电话插座参考安装高度。
lhchen
发表于 2011-8-17 20:08:17
既然规范是推荐性意见,图中缺了此项,建议设不就得了,不要动不动就来一条。
zhqpao
发表于 2011-8-18 15:20:25
回复 21# 沧海
打119吧 比起110来他们破门的速度快些
zhqpao
发表于 2011-8-18 15:44:11
楼主有结论了吗?
L1X2H3
发表于 2011-8-18 17:01:39
这个问题,我在《民用建筑电气设计与施工》图集上看到了,7.1.4,7.1.5.
chenshisheji
发表于 2011-8-18 18:42:57
今天刚好看了下 住宅建筑通信配套工程技术规范第1部分:设计规范2011年版DG/TJ08-606-2011 7.4.1 居然也有这一条文http://www.docin.com/p-236382193.html
尺短寸长
发表于 2011-8-18 19:43:45
DG/TJ08-606-2011《住宅建筑通信配套工程技术规范第1部分》7.4.1是:
。。。卫生间宜(不是GB/T 50605-2010的“应” )设置电话插座。
。。。卫生间下口距地坪1.0m~1.3m。。。
个人意见:
卫生间设置电话插座且规定安装高度此类要求比较适用于全装修住宅,可保证施工质量,以免施工单位随心所欲胡乱安装。
对于普通住宅、保障性住宅,没必要作此硬性规定。
治学以诚