lhchen
发表于 2011-8-16 21:51:51
李总,今晚大开眼界。刚才在审图板块看了<GB50169-2006/3.4.6>,回过头来看了有关定温型感温探测器有关资料,内容丰富,感谢您无私奉献精神。
尺短寸长
发表于 2011-8-16 21:56:28
知无不言,言无不尽。{:smile:}
只要不误导大家就好,有错务必指正。{:lol:}
尺短寸长
发表于 2011-8-17 08:38:56
今一早又看了下JGJ16-2008《民规》:
1、JGJ16-2008《民规》/13.4.4/2/1):自动喷水灭火系统。。。“宜同时设置感烟探测器”。
这个规定有一定道理,具积极意义。
2、但JGJ16-2008《民规》/13.4.4/2/2)条文说明(P118):通过试验来说明自动喷水灭火系统还需与感烟探测器配合,那么与JGJ16-2008正文规定的“宜同时设置感烟探测器”尚能对应,但JGJ16-2008正文规定根本未提及“宜同时设置感温探测器”。
3、JGJ16-2008《民规》/13.4.4/2/2)条文说明(P118)提及的试验是:经火灾探测试验证明,在同等温度条件下。。。。。。云云。但这个会是同等条件么?
(1)感温玻璃喷头和感温探测器安装高度不同(感温玻璃喷头在下一些位置安装,更易接近火焰);
(2)感温玻璃喷头和感温探测器动作温度不同;
(3)感温玻璃喷头和感温探测器不可能设置在同一处,有随机性;
。。。。。。
因此,对一般地下汽车库的火灾,说感烟探测器比感温玻璃喷头灵敏,我相信;说感温探测器比感温玻璃喷头灵敏,我怀疑。
sgf2002
发表于 2011-8-17 09:42:14
IV类车库,有机械防排烟及防火卷帘门,查汽车库相应规范,没有明确要求说IV类车库要设置自动报警,我现在很 ...
细水长流 发表于 2011-8-16 11:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有排烟风机、防火卷帘灯消防联动设备我建议做,做了谁敢让你取消?
不做,有人拿民规审你怎么办?
尺短寸长
发表于 2011-8-17 09:52:45
有排烟风机、防火卷帘灯消防联动设备我建议做,做了谁敢让你取消?
不做,有人拿民规审你怎么办?
sgf2002 发表于 2011-8-17 09:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是啊是啊。{:sweat:}
真的还是“多一事不如少一事”。{:4_108:}
在《民规》JGJ16-2008出台之前,上海消防局是认同3#楼“按GB 50067-97可以不设置FAS,但一般会有水喷淋甚至会有消防排烟风机、防火卷帘门,这时候得根据湿式报警阀压力开关联动防火卷帘门,水流指示器动作信号与湿式报警阀压力开关组成或门信号开排烟风机。。。。。。”的做法的。
现如今,要是我做设计,我也上FAS,《民规》JGJ16-2008已从“推标 ”变“强标”,设置FAS有好处,权衡一下还是上FAS。从道理上说,设置感烟探测器更合理,但有关审图人员和消防建审人员会同意吗?{:4_98:}
细水长流
发表于 2011-8-17 10:00:46
所以说各个规范不统一,让做设计的不知道依据哪本好了。我忘记在哪里看过,关于防火这一块 有的消防局说,做不做看防火规范,怎么做看火规,压根没提民规的事儿。
sgf2002
发表于 2011-8-17 10:04:41
所以说各个规范不统一,让做设计的不知道依据哪本好了。我忘记在哪里看过,关于防火这一块 有的消防局说,做 ...
细水长流 发表于 2011-8-17 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的,不过注意是“有的”消防局,不是全国所有消防局
做外地的项目,都要长个心眼,去当地消防局或审图机构虚心请教下
唉---电气工作量越来越多了。。。。。
daxia4000
发表于 2013-8-16 16:41:51
有排烟风机、防火卷帘灯消防联动设备我建议做,做了谁敢让你取消?
不做,有人拿民规审你怎么办?
sgf2002 发表于 2011-8-17 09:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果是工业建筑呢
sgf2002
发表于 2013-8-23 09:24:26
回复 23# daxia4000
工业建筑当然不需依据民规
daxia4000
发表于 2013-8-23 10:09:09
回复daxia4000
工业建筑当然不需依据民规
sgf2002 发表于 2013-8-23 09:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢回复,再请教下,如果一个30000m2以上的戊类厂房设置了分隔用防火卷帘和机械排烟系统。是否需要设置FAS系统呢,如果设置,是根据什么规范要求呢,还是仅仅为了其联动需要。
rainmen_73
发表于 2013-8-23 11:27:53
回复 25# daxia4000
戊类?那不是基本不限防火分区面积吗,哪来的防火卷帘,机械排烟规范也没要求吧
daxia4000
发表于 2013-8-23 13:31:07
回复 26# rainmen_73
谢谢rainmen_73的热心回答,之前写的不清楚,因厂房高度为27.3m,所以算作高层厂房,根据建规3.3.1中戊类一、二级高层厂房每个防火分区最大建筑面积6000m2,至于机械防排烟是因为达不到自然排烟的条件才设置的!
rainmen_73
发表于 2013-8-23 15:30:28
回复 27# daxia4000
防火卷帘可以就地设置烟感联动。目前设排烟的最低也只到丁类;戊类厂房不管有没有自然排烟条件都不必设排烟措施吧,既然生产或使用的是不燃物质,烟从何来。
daxia4000
发表于 2013-8-23 16:42:58
回复 28# rainmen_73
还是感谢你的热心回复,我又就是否戊类厂房需要设置机械排烟系统的问题和通风空调的同事沟通了一下,他的答复是不管什么类别的火灾危险等级的厂房如果达不到自然排烟要求就要设置机械排烟装置,我对这个答复有点疑问,又不好继续追问,正好在论坛上找到了这个帖子
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20078&rpid=72458&ordertype=0&page=2#pid72458 其中16楼转发的这个沪消发〔2004〕174号文件《关于加强厂房库房、集贸市场、批发市场排烟系统等防火设计的通知》其中第一条指出“厂房库房的排烟系统的防火设计统一要求,不按其生产储存性质分类。应设置排烟系统,排烟方式可采用自然排烟方式和机械排烟方式”。就这个来看,我同事说的还是有一定道理的。
还请指点!
rainmen_73
发表于 2013-8-26 09:43:21
回复 29# daxia4000
既然你对暖通专业的回答有疑问,还是应该追问一下,这是他的个人观点,还是有规范依据(拿出具体条文来),亦或是当地消防部门的主导观点。我也问了我的同事,没有完全支持这个说法的。各地设计,相关权威部门在消防上有不同看法目前是常态也很正常,论坛上的讨论就是开拓一下思路,多听一些声音;只能作为参考。