尺短寸长 发表于 2011-9-21 21:40:14

我估计它是对9.2.3自我解释了一下,不过有点断章取义。
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。老康阁楼 发表于 2011-9-21 21:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是的。

应急照明灯(此处特指疏散照明的应急照明灯),和疏散指示标志灯(也称灯光疏散指示标志),是不同的。

sgf2002 发表于 2011-9-22 11:28:23

终于回忆起来——

当年宣贯培训时,就质疑过,后不了了之。
我们自己设计时,就没搭理过12.5.3条,尤其 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-21 21:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短恐怕没遇到抠成本又懂点规范的业主,你遵守了高规,他会拿住宅设计标准这个条文和解释来跟你搞的。你要是坚持不改他就投诉你。。。。

sgf2002 发表于 2011-9-22 11:42:34

回复 8# 老康阁楼

小康同志把话题岔开了
1.曾经这么做过,被供电部门否了,说这么个小泵不给电表。
因此接入公灯配电箱。
是按住宅设计标准12.5.3条把疏散照明接入公灯回路的。
注意是疏散照明接入公灯箱的,不是公灯接入应急照明箱的,性质不同。
(当然我也知道是违反高规9.1.3条的,可业主拿这条跟你搞)
2.一般电动阀是有正反转的,论坛有个帖子讨论了,有图有真相。尺短先生和谷香兰罗讨论很细。
这里我想提一种不需正反转控制的电动阀,因为此处电动阀只需开闭,不需调节开度。

sgf2002 发表于 2011-9-22 11:45:20

最形象的原理就是缝纫机,转动转换成上下运动,不需正反转。
大家看看可不可以用这样的电动阀,

问了水专业,可他们只知道提电动阀,到底什么样的阀他们说不清

谷香兰罗 发表于 2011-9-22 14:53:25

问了水专业,可他们只知道提电动阀,到底什么样的阀他们说不清
sgf2002 发表于 2011-9-22 11:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


如果水专业连阀门的形式都弄不清楚,那电气专业也就没必要越俎代庖的操心阀门的电动装置的形式了,直接送一路380V电源到现场好了,其他不管,这本来也不是电气专业应该管的事情,呵呵。PS:先生提供的图样上的阀门没有用过,惭愧。

尺短寸长 发表于 2011-9-22 19:13:25

问了水专业,可他们只知道提电动阀,到底什么样的阀他们说不清
sgf2002 发表于 2011-9-22 11:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2011-9-22 19:23:30

尺短恐怕没遇到抠成本又懂点规范的业主,你遵守了高规,他会拿住宅设计标准这个条文和解释来跟你搞的。你要是坚持不改他就投诉你。。。。sgf2002 发表于 2011-9-22 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

确实没遇到。

但我按《高规》设计,他会拿住宅设计标准这个条文和解释来跟我搞,我坚持不改他就投诉我——

嘿嘿,我不怕的,不管到哪里,质监总站、审图中心、消防局。。。。。。我奉陪。
原本就是住宅设计标准这个条文和解释有误,违反了《高规》规定。二类高层住宅建筑的楼梯间、电梯厅属于公共部位,岂可不设置消防(火灾)疏散照明?   

尺短寸长 发表于 2011-9-22 19:25:55

猜想——它的原意不是它文中体现出来的意思。

sgf2002 发表于 2011-9-23 12:41:10

回复 22# 尺短寸长


    是的,尺短当然不怕,审图有争议还得到你那里,哈哈
可我们怕啊,市场经济了,业主投诉,领导批评,焦头烂额啊

尺短寸长 发表于 2011-9-23 13:35:51

。。。。。。{:4_93:}

sgf2002 发表于 2011-9-26 14:06:15

回复 22# 尺短寸长


    疏散照明还是要设的,只是二类高层住宅的疏散指示灯不设不违反规范

wosuwoxing 发表于 2011-9-27 22:16:36

如果水专业连阀门的形式都弄不清楚,那电气专业也就没必要越俎代庖的操心阀门的电动装置的形式了,直 ...
谷香兰罗 发表于 2011-9-22 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   阀门的复位一般有两种,一种是电动复位,一种弹簧复位。就看阀门怎么选了,建筑院的水很少选这玩意,但到了现场或搞自控的就要清楚阀门的选择了,记得西门子楼控样本上有介绍选择方法。时间久了记不住了,有兴趣可去查询一下。

tq02vf4 发表于 2011-9-27 23:29:55

tq02vf4 发表于 2011-9-27 23:37:01

tq02vf4 发表于 2011-9-27 23:41:12

页: 1 [2]
查看完整版本: 阀门常见接线图