控制箱及风机不在一地的情况:功率0.55KW以下的风机现场控制按钮是否需要锁止功能

本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-18 15:40 编辑

{:42:} 如题,没抓到实质

第一个结论:按尺短大师的意见:最好设。(不设也不算违规)

jychen1 发表于 2011-8-14 08:46:54

要考虑安全因素。

尺短寸长 发表于 2011-8-14 09:00:58

能锁最好;不锁也不算违规。

大鼻山 发表于 2011-8-14 09:20:11

1、风机现场是否设联锁控制按钮,好像跟功率大小无关。
2、现场联锁方案,以断开主配电回路为最可靠;而按钮控制并不可靠

尺短寸长 发表于 2011-8-14 09:57:27

1、风机现场是否设联锁控制按钮,好像跟功率大小无关。
2、现场联锁方案,以断开主配电回路为最可靠;而按钮控制并不可靠
大鼻山 发表于 2011-8-14 09:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

LS理解错了。

1、GB50055规定:功率0.55KW为分界线;

2、GB50055规定:断开主配电回路是“宜”;解除远方控制是“应”(功率0.55KW为分界线)。

chen2966 发表于 2011-8-14 10:10:32

施工应尽量将控制箱和风机装在同一个地方。

尺短寸长 发表于 2011-8-14 10:19:18

有时难以做到或强行做到并不是很合理,比如能直接淋雨的屋顶层室外风机。

尺短寸长 发表于 2011-8-14 10:23:28

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93对0.55kW及以上的一般用途电动机,在2.6.4条款的规定:

。。。。。。远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-8-14 10:26:54

功率0.55KW尺短寸长 发表于 2011-8-14 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

抱歉,KW应该写成kW,大小写得注意。

lhchen 发表于 2011-8-14 10:41:36

一台电动机,设有远方控制与就地操作,其间有锁止功能,不明白,请诸位指教。

尺短寸长 发表于 2011-8-14 14:10:10

回复 10# lhchen

一台电动机,设有远方控制与就地操作,其间有锁止功能,不明白。。。。。。

好!试回答如下:

1、一台电动机,远方设控制箱(有启、停控制,设运行信号灯)时 ,就地设按钮箱,具备“启、停控制且具解除远方控制的措施”(比如转换开关、主令开关或带闭锁功能的按钮等等,可以不设置信号灯);

2、一台电动机,就地设控制箱(就地设“启、停控制且具解除远方控制的措施”:比如转换开关、主令开关或带闭锁功能的按钮等等) 时,远方设按钮箱,具备“启、停控制”且应设置运行信号灯。

东海龙王 发表于 2011-8-15 08:12:37

应设。

尺短寸长 发表于 2011-8-15 08:35:25

回复 12# 东海龙王


是按道理应设?还是按规范的规定条款应设?

若是设计人员做设计,功率0.55KW以下的风机现场控制按钮作为“应设”处理,比较好!
若是审图人员审图纸,提出要求功率0.55KW以下的风机现场控制按钮“应设”,没依据!

尺短寸长 发表于 2011-8-15 08:43:47

根据GB50055介绍,中国是经多数设计院同意,将下限定在了0.55kW,美国电气法规将这个下限定在1马力,约合0.75kW,规范是有明确规定的。