消防电梯的一个常见审查
对于消防电梯电源箱或者消防电梯机房的总配电线路,经常看到审图意见不让使用过载保护。那个条文影响真大啊,只要是消防的除了照明好像都能套用。难道电梯的专用线路还能过载?不明白。 对于消防电梯,审图不宜提此条。
因为电梯电机跟消防水泵或消防风机有很大不同,它自有一套完善的控制及保护系统。 主要是消防风机和消防水泵。 我觉得吧,对于稍大点的工程,做漏电火灾监控系统。对于消防回路设温度探测,这样是不是就能起到过载报警的作用了啊 漏电火灾监控系统与过载报警是二回事吧 审图意见不让使用过载保护
我们这审图又会提你线路没有过载保护,现在消防的要过载报警。这个其实呀蛮难搞的。 凡是消防回路,你给他使用单磁断路器即可。 我们这审图会提这条,低压配电设计规范 4.1.1条。
记得以前消防回路,取消热保护也行的,现在不行了。 本帖最后由 lhchen 于 2011-8-25 01:13 编辑
消防回路的热继电器不能取消,过载时要靠它报警。说的是断路器里那个热脱扣器不能要。 本帖最后由 sgf2002 于 2011-8-25 12:39 编辑
凡是消防回路,你给他使用单磁断路器即可。
东海龙王 发表于 2011-8-16 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
龙王此言差矣,规范规定消防设备及其线路过载应动作于报警而不应动作于跳闸,
并不是规定不设过载保护。
在消防设备控制箱内断路器应采用单磁断路器,过载报警由热继电器执行。
但消防设备上级配电线路保护就难了,不能光采用单磁断路器,有人提出后面再加个热继电器,呵呵--有创意。
现在CM3断路器也有过载报警型的了,听说就是里面加了热继电器报警的功能--强 还是那句话,强烈建议只在末端采用单磁脱扣器。 消防电梯、消防电梯潜污泵、消防稳压泵都要有过载保护
页:
[1]