关于灯具布置的几个问题
本帖最后由 sy8653554 于 2011-8-12 20:17 编辑1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)?
2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?(最好能告诉我在哪可以找到这条要求)
3.灯头盒的接线最多可以接几根?(最好能告诉我在哪可以找到这条要求)
1、按A方案。
2、“卫生间的灯具宜作为照明回路的末端”是对的,按道理该这样,估计无出处。
3、灯头盒的接线一般最多可以接4根(管线),若楼板够厚,灯头盒(接线盒)背面还能接进1管(强烈建议不要采用),但不利于施工和穿线,常规只接4根管线,否则当心挨施工老师傅骂。{:lol:} A方案、B方案照明回路灯头盒的接线均出现5根,应作修正。{:smile:} 卫生间的照明开关宜设在门外。 卫生间的照明开关设在门内,得选防水型(有一层防水膜)。 A方案:建议门口的2个灯开关合并成1个双联(原双联有误),设在图中门上侧位置。 噢,不一定,是故意设1个双联开厅里1个花灯的? 客厅设的是花灯,所以设了一个双联开关 卫生间淋浴部分有玻璃推拉门隔开,因此卫生间开关设在门内 本帖最后由 sy8653554 于 2011-8-12 22:31 编辑
灯头盒的接线一般最多可以接4根(管线),出自何处?
因为灯头最多只有四通 回复 9# sy8653554
《住宅设计规范》GB50096-1999
第207条,卫生间,供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动空间。
《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008
第10.8.1(9)条,厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
第10.8.1(6)条,开关宜设在卫生间门外。 选A方案是因为门口处没设灯,厅里的灯远了点,门口放个灯给用户装修时方便点,更合理些.
卫生间的灯不一定要放在线路的末端,没有这规定,走线的原则是线路短,而且线路负荷要尽量均匀,避免某条线上接灯过多的情况.
暗埋的盒子都只有四个进线孔,如果有五个分支的话,第五根管子没法对准进线孔,无法进线 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-14 17:49 编辑
暗埋的盒子都只有四个进线孔lingyan 发表于 2011-8-13 22:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
怕有些人会被误导,还是纠正一下,得罪得罪。
接线盒除水平(4侧)各有1(2)个进线孔外,其底部还会有敲落孔供进线用(用到的情况很少,比如有时大梁底部需要设置暗装接线盒,管线往往自上而下接进接线盒底部)。
因此,电气设计人员尤其是年青的电气设计人员,建议多下工地配合施工,多看多学多实践,会对自身快速成长有好处,也可避免一些不合理的设计,减少一些麻烦。 看下这个接线盒的外形,就知道大概了。
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%BD%D3%CF%DF%BA%D0&in=12894&cl=2&lm=-1&pn=6&rn=1&di=15552671010&ln=2000&fr=ala0&fmq=&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=2#pn6&-1&di15552671010&objURLhttp%3A%2F%2Fhbzsgj.wanye68.com%2Finfo%2Fpic%2F20099%2F23%2F200992341323813.jpg&fromURLhttp%3A%2F%2Fhbzsgj.wanye68.com%2Fvip%2Fhbzsgj%2Findex.html&W1024&H768