地下车库内设置干式变压器相关问题
现在有个小区,共有18个一类高层,小区内车库满铺,每个楼设置一台变压器,相邻两栋楼变压器互备,要把变压器设置在地下一层,请问应该采取什么保护措施?在此谢谢各位师傅 山东地区,住宅小区变压器一般不允许放置在地下。如放置地下,需要供电部门的层层审批。技术上应该要高出车库地坪1米以上 配变电所位于高层建筑(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层。当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。
住宅小区的配电房以独立建筑物为宜,也可结合主体建筑建设,一般设在地面一层或二层。当条件限制而必须设在地下层时,不应设置在最底层。当地下仅有一层时应采取适当抬高地面防水、排水及防潮措施。位置不应设在卫生间、浴室或其它经常积水场所的正下方,场所房间内不应有给排水管道及消防管道经过。住宅小区的变配电房也不得单独建在地下。 学习了,谢谢各位师傅。{:smile:} 学习了,谢谢各位 18台变压器,再加上高低压配电装置,布置在地下一层,需要解决的问题还真不少,坐等学习。 建议:
1、改“每个楼设置一台变压器”为“每2幢楼设置一个变配电所,内设2台变压器”,并设置母联开关;
2、9个变配电所不应设置在住宅楼的正下方,每个变配电所应分别设置在供电给2幢一类高层住宅建筑之间的合适位置,可大大减少对住宅楼内居民的噪音干扰(尤其更深夜静之时)。 18栋就需要18座变电所?太夸张了。 因为不知道18幢高层住宅建筑的规模,9个变配电所算是最多的方案。若规模小,可根据负荷计算再减。 真是“技高”人胆大,跟着发挥。
1、每栋楼设一台变压器,相邻两台为一组,含低压配电,作为一个单元形式,实现两栋楼供电。
2、高压配电装置集中一处或两处布置(看地下车库总体布置情况而定)。
3、如有可能,变配电设施沿地下车库周边布置,与车库隔离,实现提升所内地坪高度有利。