公共建筑走道管线敷设问题

公共建筑走道管线众多:有喷淋管,新风管,排烟管,空调制冷媒管,空调冷凝水管,电缆线槽,弱电线槽。如何分层敷设比较节约空间?

LDan 发表于 2011-8-10 18:14:01

这个是施工组织问题,我只知道冷凝水管随风机盘管的高度定,风机盘管跟吊顶一个高度吧,电线管不就是见缝插针嘛,没人会先考虑的吧

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-10 20:03:32

这个就要画吊顶管线剖面了。一般电气桥架都会在上层,或者和风管平行

lhchen 发表于 2011-8-10 20:20:02

水、暖、空调等专业的管·路都要比电气专业的管线粗大,电气线路自然要让路,电气管线走两侧为好。无论电气管线走径走何处,一定要与有关专业协调,避免碰撞。

lin1977 发表于 2011-8-11 11:51:14

这个如何?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-11 22:49:24

完全可以,只要排的开,水平穿管要弯一下

wosuwoxing 发表于 2011-8-12 11:58:11

可以把电缆、弱电桥架放在新风和空调上面(如果空间够)中间留一个400~500的空间,便于检修和布放缆线

zhqpao 发表于 2011-8-18 15:52:36