变压器低压侧主开关不懂
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-8-9 10:14 编辑论坛中对变压器低压侧主开关的整定有阐述,遗憾不够详细,10kv变电所做为最常见的民用变电站设计,可惜小可能力不足疑惑多多
通常按变压器低压侧ACB长延时是按变压器额定电流Ieb的1.1倍整定。
短延时按IebX1.3X(4~5)整定
由于母联及低压主开关均安装在配电柜内,配电线路比较短,不考虑此范围内发生接地故障和短路概率比较小,未避免出线断路器无选择性动作通常不设置瞬动。
如上基本来自某资料,小可也基本认为是如此。
问题1:比如1600的变压器,Ieb=2300,通常设置有MT32开关,长延时IebX1.1=2540A,断路器的实际整定值却为3200A具体出自于下表1,不太懂实际整定为何将长延时放大。
也不懂那个1.38是何说法。
问题2::按变压器额定整定还是按线路总负荷计算电流整定,这是为何?以此论推,发电机的主开关如何整定,需要注意什么?
问题3:图1摘自某项目ACB与某回路整定配合,没理清楚为何如此配合,此项目变压器为1250
问题4:图2同样摘自某项目ACB于某冷冻机ACB配合,没理清楚为何如此配合,此项目变压器为1000
最近脑袋糊涂的很,麻烦哪位好心人帮我理清楚,嘿嘿 提供上提问图。。。 介个为何木有人给吱一声呢
围观群众很费解 顶起来,等待高手来解答,呵呵! 你看准文章的一句话,成双配备的变压器负荷率一般为55-65,我们一般做,不会这么低。他要求一台变压器能带全部负荷,应该是这样,在考虑变压器的过载,整出来个1.38倍。个人猜测的。
按变压器额定整定。
图1只能保证时间上的配合,电流上是配合不了了
图2没配合
对于配合这块,乱的很,个人也迷糊。。。。。。 干式变压器图集中,变压器低压侧母排的选择是按过载1.25倍考虑的。
何况变压器过载的几率有多大?
我认为按正常负荷进行整定就够了,没必要考虑过载。