东海龙王 发表于 2011-8-8 08:37:19

DB11 755-2010(危险化学品仓库建设及储存安全规范)

北京市地方规范。
审查图纸发现,民用建筑设计院做这块比较弱,因为涉及到防爆设计。发这个,主要供参考。

尺短寸长 发表于 2011-8-8 11:17:52

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-8 11:24 编辑

看不懂其中的4.2.2条。

DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.2.2条:危险化学品库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外,并应可靠接地,安装过压、过载、触电、漏电保护设施,采取防雨、防潮保护措施。

“危险化学品库内照明设施和电气设备的”配电箱及电气开关难道均按DB11/755-2010要求“应设置在仓库外”?均应采取“过压、漏电保护设施”、“防雨、防潮保护措施”?

尺短寸长 发表于 2011-8-8 11:26:35

化工系统的危险化学品仓库,其具防腐功能的防爆照明配电箱、防爆控制箱、防爆照明开关十之八九设置在室内。

jychen1 发表于 2011-8-8 12:29:08

既然具有防腐功能的防爆照明配电箱、防爆控制箱、防爆照明开关,设置在室内也很正常啊。

东海龙王 发表于 2011-8-8 12:33:57

仔细看看GB50058的有关条款。

东海龙王 发表于 2011-8-8 12:34:13

还有公安部关于仓库的专门规范。

尺短寸长 发表于 2011-8-8 13:52:20

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-8 14:58 编辑

回复 5# 东海龙王

GB50058的哪一条规定?查不到啊。

尺短寸长 发表于 2011-8-8 13:58:36

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-8 16:43 编辑

回复 6# 东海龙王

公安部关于仓库的专门规范是哪一本?

若是中华人民共和国公安部令 第6号《仓库防火安全管理规则》 第四十一条“库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置”,那么,GB50016-2006/11.2.5 已经修改为“。。。。。。配电箱及开关宜设置在仓库外”。

尺短寸长 发表于 2011-8-8 14:02:57

化工院的电气同行,也对DB11/755-2010《危险化学品仓库建设及储存安全规范》第4.2.2条规定“配电箱及电气开关应设置在仓库外”不以为然。

890214 发表于 2011-8-9 09:21:34

既然具有防腐功能的防爆照明配电箱、防爆控制箱、防爆照明开关,设置在室内也很正常啊。我也同意。

qqwanghuazhang 发表于 2016-3-10 08:17:04



享,


      励!

享,



享,


励!
                               分
                享,
                              已
                     奖
                励!