关于《建筑电气常用数据》Y2系列电动机启动、保护电器及导线选择一表的疑问
各位,《建筑电气常用数据》Y2系列电动机启动、保护电器及导线选择一表中对于同样的额定功率对应的额定电流有许多种,小弟想问一下在工程实际中采用具体各项数值有无规定。比如:同为5.5kW的Y2电动机,对应的额定电流有11.1、11.7、12.9、13.6,其实质为功率因数的不同,那么具体选配技术参数时如何把握,谢谢。
还有,多大功率以上的电动机就不能直接启动了,一说15kW,其依据是节能上的考虑(但我一直没有找到依据)。《工业与民用配电设计手册》上倒是有不大于变压器容量的30%(好像是具体数值可能有误)的电动机都可以直接起动。请问到底是怎么规定的。谢谢了。 1. 应按工艺设备专业提供的设计资料选择对应的电动机参数,如果条件未明确,可按4极电动机选择参数。
2. 电源容量够的话,多大容量的电动机都可以直接启动。 本帖最后由 老康阁楼 于 2011-8-5 21:36 编辑
图集参数仅做参考,另电机启动见规范:
第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
。。。。。。。
2010有篇文章结论:
电机是否在用降压启动:1,配电母线的电压降和启动转矩 2,电机所接系统的短路容量 3,继电保护的整定值 4,单相接地故障保护 本论坛有个上海都市院技措
三、电动机启动
1)消防(喷淋)泵属非频繁起动设备,工艺要求起动越快越好,起动线路越简单越可靠,应以直接起动为主要方式。
2)根据“上海市低压用户电气装置规程”DGJ08-100-2003第5.7.6条文要求:“电动机允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的8%,消防设备允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的15%”,住宅小区供电按400KVA变压器考虑,即30KW及以下生活泵,55KW及以下消防泵采用直接起动。(因风机属重载起动)
3)办公大楼变压器按630KVA及以上者考虑,45KW及以下生活泵(冷冻泵、冷却泵);75KW及以下消防泵(喷淋泵);以及15KW及以下风机采用直接起动。
4)水泵降压起动宜采用软起动器。 电动机允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的8%,我们经常用1600的变压器,那么电机120KW的电机都可以直接启动,真是恐怖呀。真敢想,更有人不想直接跟从,更是恐怖。 电动机允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的8%,我们经常用1600的变压器,那么电机120KW的电机都可以直 ...
wurenhecai 发表于 2011-8-7 01:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没什么恐怖的,刚调试完一项目,马上正式运行,5台780kW、5台630kW电动机,均为直启,拖动负载为水泵。 回复 6# 谷香兰罗
工业项目和民用项目没有可比性 谷香兰罗老弟是什么性质院的? 直接启动还有机械冲击的问题。如果选用降压启动,设备的维修周期明显要长一些。
页:
[1]