890214 发表于 2011-7-30 15:10:52

户外配电箱的审查意见

审查意见:户外防水型配电箱应标注防护等级。这个工程是二层网点,按供电局要求,采用集中装表,设于户外,请教各位:这个防护等级如何确定?采用IP54如何?

jychen1 发表于 2011-7-30 16:57:59

IP54应该可以了。

东海龙王 发表于 2011-7-30 19:32:23

户外指的是“商铺屋外”还是“露天”?
如果顶上有遮盖,IP54应该可以。

大鼻山 发表于 2011-7-30 23:21:38

审图意见无误。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-30 23:57:19

如果没有遮盖,应该用IP65

890214 发表于 2011-7-31 07:52:42

没有遮盖,挂在外墙上的。

老康阁楼 发表于 2011-7-31 09:17:59

提供,,,,

zhang_008 发表于 2011-11-9 17:13:47

学习了,谢谢大家。

东海龙王 发表于 2011-11-10 08:45:10

DLT 375-2010 户外配电箱通用技术条件,
我传在资料版块,去看看。

东海龙王 发表于 2011-11-10 09:28:25

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21544-1-2.html

890214 发表于 2011-11-10 09:55:30

谢谢龙王,学习学习

无忧无虑 发表于 2011-11-15 11:30:41

IP54足够了,以后我也得注意点了!

MOLLER 发表于 2011-12-21 12:42:19

户外防水型配电箱应标注防护等级
这个应该是要的吧

gaohu67 发表于 2011-12-26 09:13:12

JGJ242-2011第6.2.5条规定:户外箱体防护不宜低于IP54.

LXQ3 发表于 2012-2-3 14:02:26

本帖最后由 LXQ3 于 2012-2-3 14:24 编辑

DLT 375-2010 户外配电箱通用技术条件的规定为:不低于IP42;   
江苏省电力公司的有关规定为:不低于IP34或IP34D。
14#楼提供的规定:“JGJ242-2011第6.2.5条规定:户外箱体防护不宜低于IP54.”
看来规定不一致。
我认为,户外配电箱的防护等级,除了满足有关标准的规定外,需根据户外配电箱周围环境确定;
一般环境下,IP54或IP65的要求高了一点。有时也可按所在省的省电力公司的有关规定执行。