beaty 发表于 2011-7-30 00:31:50

导线穿线方式


上图所示导线方式,带圈的灯在开关关闭时仍是带电的,此种接法省一条导线,符合要求不?依据?

beaty 发表于 2011-7-30 00:34:22

中间二个灯都带电,三控的,更正一下

lhchen 发表于 2011-7-30 07:12:09

相线经开关后引至灯具,开关断开后灯具不应带电。

jychen1 发表于 2011-7-30 09:11:05

导线是先到开关,后到灯具,中间经过灯具而已。
楼主应该好好思考一下啊。

LDan 发表于 2011-7-30 09:44:19

我认为此处该为5跟线:PE + L + N + 俩控制线;标4跟是不对的。

uuzhu 发表于 2011-7-30 16:43:03

画圈是表示应急灯吗

老康阁楼 发表于 2011-7-30 20:03:19

经过此处并不进入灯头盒,仅导线穿管走向

zailushang73 发表于 2011-9-3 23:41:58

我认为此处该为5跟线:PE + L + N + 俩控制线;标4跟是不对的
完全同意

工委巅峰 发表于 2011-9-4 02:10:27