hbsjzsjy 发表于 2011-7-28 15:58:18

看看这样做是否合适

一箱变内设500KVA变压器一台,另设200KW柴油发电机一台,油机与变压器总开关采用4极转换开关总切换,电压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统,至各单体都为四线制,各单体说明要求进户处重复接地。我的问题是:此时箱变是否不应采用TN-C-S而应采用TN-S,因为此时如采用TN-C-S系统,其转换开关就切断了PEN线。各单体入户处重复接地,也就是N线重复接地,也违反了N线与保护导体从某点分开后不应再接地的要求。大家是怎么看的呢?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-28 21:56:45

没图,看不明白

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-28 21:59:27

一般来说,总开关用4P的,应该引不出TN-C-S系统

东海龙王 发表于 2011-7-29 08:16:04

工程师应主动淘汰TN-C-S。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-31 15:30:20

{:4_115:}

啊,TN-C-S要淘汰了吗

老康阁楼 发表于 2011-7-31 15:47:33

淘汰不敢说,缺陷倒是被大家批了一通

lhchen 发表于 2011-7-31 18:39:06

《09供规》中仍有TN-C-S系统,变压器不在建筑物的住宅建筑,普遍采用TN-C-S系统,TN-C-S系统若被淘汰,恐怕会有艰难过程。

hbsjzsjy 发表于 2011-8-1 08:50:23

呵呵,我的问题是此时采用TN-C-S是否正确,不是能否采用TN-C-S系统的问题

chen2966 发表于 2011-8-1 11:20:45

要看看箱变和建筑的距离!距离近就用TN-S,远就用TT吧;建议采用TN-S。

simbar 发表于 2011-8-1 16:03:14

箱变是采用TN-C

hbsjzsjy 发表于 2011-8-2 17:29:50

箱变是采用TN-C
simbar 发表于 2011-8-1 16:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    TN-C能采用4极转换开关吗?