请教:负荷统计+变压器选择
从配电室出来的回来,有住宅,有商铺,有消防负荷,有的是备用回路,请问,总负荷是如何计算的,又是如何通过总负荷选择变压器容量的?希望各位前辈给小弟指点以下,谢谢了!
沧海
发表于 2011-7-27 17:00:59
可以参考《工业与民用配电设计手册》第三版 第一、二章