电缆是怎么计算出来的?
电缆是怎么计算出来的请大家帮忙分析下 载流量(环境温度、敷设方式、并列敷设的校正系数等)、单相故障(接地、短路)动作灵敏度校验(与开关短路瞬动或短路短延时整定电流、线缆型号和截面、长度等有关)、热稳定校验(大截面基本可以不校验)。
满足单相故障(接地、短路)动作灵敏度即满足电压降要求,还未细究,验算了几个,还确实是。 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-26 08:20 编辑
图示似乎是出线开关,为何又加了个GL-400/4P? 图示为何将开关倒装? 图示好像是进线。 是进线柜图,这个设计是不是有问题,我刚做施工,不太懂。 这个电缆从你的图上是选不出来的。
正确的做法应该有上级开关来选择 是进线柜图,这个设计是不是有问题,我刚做施工,不太懂。
gefeng_0 发表于 2011-7-25 21:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是进线柜图,这个设计是不是有问题。。。。。。
答:电缆不是根据进线开关选的,得根据前面的出线开关进行选配。确实是有问题。 电缆是根据载流量算,按我的算法他的计算电流不对,我是这样算的大家看下对不
IJS=Pe*Kx/1.732/380/0.9 回复 9# gefeng_0
估计有三相不平衡的现象,gefeng_0 你是按三相完全平衡算的。 不过按Pjs=182kW及所列功率因数0.9,也没法算出Ijs=313A,不知什么原因。 就算313A,我按05D1-103直埋电缆载流量表选,大一个型号电缆是240的,我是不是要找设计核实下看是不是弄错了。 回复 12# gefeng_0
见2#楼。 Kx=0.9,功率因数=0.88,可能就对了 电缆选择可能是参考的GB/T16895.15表52-C3中的数值