关于两层变电所

各位老师,小弟最近的一个工程因用地紧张,想做一个两层的10/0.4kV变电所,想问一下各位老师以前有没有做过这样的变电所,能否提供写资料给小弟我学习借鉴一下。翻了规范,“变电所宜为一层,两层的变电所应将变压器放在一层”,那么除此以外,还有一些什么特殊的做法要求吗?高低压柜的放置位置有没有要求(那个在二层,那个在一层)?谢谢各位了。

lhchen 发表于 2011-7-25 21:03:17

曾做过10/0.4KV变电所,两层布置。一层布置10KV配电装置,二层布置低压配电装置,变压器设在建筑物一侧。低压设在二层,开关采用上进上出出线方式。端头设电缆竖井,便于低压出线。抛砖引玉,仅供参考。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-26 00:11:29

工业建筑常用的很多都是2层的,没做过,继续等

村西的微风 发表于 2021-11-30 16:14:51

lhchen 发表于 2011-7-25 21:03
曾做过10/0.4KV变电所,两层布置。一层布置10KV配电装置,二层布置低压配电装置,变压器设在建筑物一侧。低 ...

学习了,最近我们要做的项目好像也是空间不够,要搞两层

gucheng 发表于 2021-11-30 17:15:15

国网公司是10kV开闭所设在二楼,变压器及低压柜设在一楼

dqaq 发表于 2021-11-30 17:17:47

有个很老的工厂独立多层变电所,油浸式变压器,供参考。

xkh721218 发表于 2021-11-30 17:26:59

是10kV开闭所设在二楼,变压器及低压柜设在一楼,或者一楼做电缆夹层,干式变压器及低压柜、10kV开闭所设在二楼。

xuxizhong 发表于 2021-12-1 16:46:38


xuxizhong 发表于 2021-12-1 16:47:57

xuxizhong 发表于 2021-12-1 16:46


这个是我们最近做的两层电房,但是能做一层就做一层,加上楼梯间,走廊省不了多少面积。