lixingbao 发表于 2011-7-25 15:43:33

弱电机房、消防中心是否需要设专用接地线?

弱电机房、消防中心是否需要设专用接地线,接地线的规格怎么确定呢?
还是根本不需要设专用的接地线,直接25的BV线直接接到MEB上即可?

911room 发表于 2011-7-25 15:46:34

记住:一个建筑内的配电系统(无论强弱)都只可能有1个地,接MEB肯定没错。

lixingbao 发表于 2011-7-25 16:04:27

就一点接地吗,比比如说地下层的电梯井道接地端子板、电井内的接地端子板等是直接接到附近的接地线上,还是用BV25连接到MEB后统一接地呢

lixingbao 发表于 2011-7-25 16:26:55

原来我做的都是接地点就近接地的,是不是那样做有问题

911room 发表于 2011-7-25 16:42:54

再上张图说明此问题:

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-26 00:14:53

直接接地也没问题把

lixingbao 发表于 2011-7-26 09:32:23

我觉得直接接地应该也没问题,直接接地,然后再做等电位联结,这样是不是更好点

zhanlei_zhou 发表于 2011-8-15 14:58:42

特殊用途的机房,外壳接地要求独立于建筑物,需重新做接地,线径大小取决于泄露电流

wosuwoxing 发表于 2011-8-15 17:07:11

为啥非要接到MEB呢?MEB接到的是建筑物基础,整个基础才是“地”,MEB只是个连接器。接到该地而已。
我认为可以从就近的柱子处使用连接板将弱电、消防接地线引出。
至于两点接地,有多少工程做了很难讲。愿意做就从两个柱子处引出汇到同一个连接板处就行。

gblgb 发表于 2011-8-16 09:40:44

主要是考虑,MEB与就近接的“地”电位相差较大。

zhqpao 发表于 2011-8-18 15:47:12

楼主有结论了吗?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20977-1-1.html

不代表 发表于 2011-8-19 10:51:23

本帖最后由 不代表 于 2011-8-19 10:52 编辑

我设计用9楼做法,就近直接接地
页: [1]
查看完整版本: 弱电机房、消防中心是否需要设专用接地线?