分支线问题
请各位思考下述问题第一问题,看下述家用电器电源线:
1.5匹分体式空调器 3*1.5mm2
1200W开水器 2*1.25mm2
1200W微波炉 3*1.0mm2
电脑主机 3*0.75mm2
电视机 2X0.75mm2
50W台扇 2*0.5mm2
700W电吹风机 2*0.5mm2
......
熟知电气规范的设计师们,大家是怎么办的?
1电源线截面都太小,拒绝使用;
2把电源线改换成 2.5mm2;
3照用不误。
第二问题,上述电源线的家用电器,量大面广在使用,住宅户箱内分支回路的C16的微断,能起过载保护作用吗?是不是存在保护死区?用什么办法解决? 电器内部一般在电源还有一重防护:熔断器。 断路器的过载保护只负责固定布线系统,不负责这些电器连接线。 回2楼
线路可在末端保护? 回3楼
这观点对头,只要管好固定布线系统就可以了,住宅户箱进线设置过负荷保护、过、欠压保护的断路器没有必要。 根据GB2099,插头线是可以用0.75mm2铜导线的,而且根据IEC载流量,这些直径的导体也完全可承载楼主所举电器功率。
关键在于:插头/插座的结构决定了,它只能支持10A(最大16A),仅增加插头线的线径并不能改善插头/插座的接触电阻,这是个误区!仅增加墙壁内的线径也是如此,瓶颈在活动连接环节。
引自6楼发言
而且根据IEC载流量,这些直径的导体也完全可承载楼主所举电器功率。
根据IEC载流量,这是不是不用保护电器保护了,如果是这样,2.5mm2不是更不用保护了。