simbar 发表于 2011-7-25 08:37:51

请问什么品牌的对讲门具有自动释放的功能?

火灾时,消防自动系统要联动自动释放对讲门,现在市场上有这样功能的对讲门吗?有知道的请告诉一下

simbar 发表于 2011-7-25 08:38:56

另外说明一下,本条是强条,大家注意一下

zhqpao 发表于 2011-8-11 22:27:14

SIMPLE!!!!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-8-11 22:54:41

另外说明一下,本条是强条,大家注意一下
simbar 发表于 2011-7-25 08:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    民规的强条?

sgf2002 发表于 2011-8-12 12:38:06

回复 1# simbar


据几家厂家讲,他们的产品失电就自动释放的,因此消防联动只要切他们的电源就行。
不过要注意电源切除应该在他们自带的电源模块后

simbar 发表于 2011-8-13 09:50:21

回复 4# 嘿嘿嘿嘿


    民规上不是强条,可能我记错了

simbar 发表于 2011-8-13 09:56:58

回复 5# sgf2002


    谢谢SGF2002

zhqpao 发表于 2011-8-14 14:36:52

在门禁主机处加消防控制模块就好 也可以在每个门禁电源处切电
页: [1]
查看完整版本: 请问什么品牌的对讲门具有自动释放的功能?