wosuwoxing 发表于 2011-8-15 17:02:07

实际设计时,建筑没考虑车的疏散。个人意见有了另外开启的疏散门,卷帘门可以一次降到底。

lhchen 发表于 2011-8-15 21:44:05

地下车库,相邻两个防火分区间的防火卷帘,若考虑用于疏散,第一次下降至地面1.8m,高一点的车是通不过去,人与车要分流,主要用于防火分隔,一次下降到底。

尺短寸长 发表于 2011-8-15 21:48:29

一般的地下汽车库,进出也就是小轿车而已——普通小轿车的高度一般是1.5m以下。

尺短寸长 发表于 2011-8-15 21:59:43

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-15 22:01 编辑

原《民规》JGJ/T16-92在24.6“消防联动”章节的24.6.3.1款第(2)项,一次降到1.5m(感烟探测器),二次降到底(感温探测器)。

自《火规》GB50116-98出台后,才完善至一次降到1.8m(感烟探测器组),二次降到底(感温探测器组)。

lhchen 发表于 2011-8-15 22:05:00

李总,越野吉普越来越受到人们的喜欢。

尺短寸长 发表于 2011-8-15 22:07:36

越野吉普——呵呵,GB50116是否应该完善完善呢?{:4_98:}

尺短寸长 发表于 2011-8-15 22:09:35

或者越野吉普——就不予以考虑,像照明节能的LPD一样,抓大放小呢?{:4_121:}