yjgabc 发表于 2011-7-21 11:50:38

一路电源+柴油发电机 新问题

前几天老康有个帖子讲的是这个问题,不过他的问题是同一建筑物的。我今天想我问个住宅小区的。一个小区只有一路市电,一二级负荷用柴发。市电采用箱变,若干多个。我想问的是,箱变怎么和柴发互投供给住宅楼的消防负荷。A说:柴发和箱变到每个楼的设备处末端互投;B说:先在柴发机房和一个箱变联络一下,然后再到每个楼末端互投。B的理由是,应急母线段要始终保持有电状态,必须先联络。对于一个住宅小区,AB到底谁说的对呢?

wosuwoxing 发表于 2011-7-21 13:32:45

感觉系统本身就有问题,有一二级负荷,即使1路市电,通常采用两台变压器设母联,用单母线分段,变压器形成了互备。
你全用箱变,都是单母线,谈什么联络呢?
A,正常线路故障,必须启动柴发保障一级负荷有电源
B,正常线路故障,如变压器、低压柜没问题,可由应急母线段供电,柴发不必启动。

yjgabc 发表于 2011-7-22 10:54:27

没人理我吗?冷斑竹呢?