MEB如何联结不懂
民规:12.6.63)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。
GB50343
5.2.3 共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。
条文和图集不多贴了
1:从接地网引出两处40x4的热镀锌扁钢如何联结到MEB处?
2:为何规范中出现的是铜质地材质?(用铜有什么原因?)
3:消防报警主机,电子信息机房如何联结LEB?(图集好像是25的BV线)
页:
[1]