请问:屋面暗敷避雷带做接闪器如何固定?间距多少?
请问:屋面暗敷避雷带做接闪器如何固定?间距多少? 暗敷在屋面内的避雷带如何固定还真不好讲,间距按防雷设防等级要求分格不会有问题。 暗敷避雷带的固定间距是多少? 回复 1# 8902141、如何固定?
“避雷带(现名接闪线、带)的固定采用焊接和卡固,卡固参见2-30页”(99D501-1的2-09页)。
2、间距多少?
见99D501-1的2-30页——注4:
水平:1~1.5m
垂直:1.5~2m
转弯:0.5~1m 李总貌似弄拧了,这是明敷的,都暗敷了还固定啥 回复 5# 关东武夫
明敷?{:4_125:}
见99D501-1的2-11页:
水平:1m
垂直:1.5m
转弯:0.5m 99D501-1的2-30页:
Ⅰ型、Ⅱ型固定安装,应该是暗敷的吧? 看完99D501-1、99(03)D501-1、99(07)D501-1,再看GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》。。。。。。
不看不知道,一看吓一跳。{:4_108:}
表5.1.2引下线和接闪导体固定支架的间距:
1、扁型导体和绞线的固定间距
水平——0.5m
垂直——0.5m
地面至20m处的垂直导体——1.0m
从20m处起往上的垂直导体——0.5m
2、单根圆形导体的固定间距
水平——1.0m
垂直——1.0m
地面至20m处的垂直导体——1.0m
从20m处起往上的垂直导体——1.0m
哇呀呀。。。。。。
验收规范和国标图集都对应不上。。。。。。不让人有活路了。。。。。。{:4_97:} GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》6.1.2第4款:
。。。。。。固定支架应均匀,并应符合本规范表5.1.2的要求。{:4_122:}{:4_110:}{:4_108:} GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
http://www.docin.com/p-222855157.html 如此一来。。。。。。
99D501-1
99(03)D501-1
99(07)D501-1今年可以升版,改为:
99D501-1
99(03)D501-1
99(07)D501-1
99(11)D501-1
建筑物防雷设施安装 暗敷设在瓦内,无需支架固定,一般只有别墅有此要求 否则影响美观