供电半径主要是考虑短路保护和电压降

lhchen 发表于 2011-7-20 21:16:05

回复 14# sccat

发电机容量100MW,低压变压器容量1000KVA。

sccat 发表于 2011-7-20 21:56:03

1000kVA变压器,低压的短路电流还可以啊,要刻意增大阻抗?

尺短寸长 发表于 2011-7-20 22:07:52

低压变压器容量1000KVA,阻抗提高到8%——应该属于没道理了吧?

系统容量无限大,阻抗6%,也不过20多kA,没什么限制的大必要。

sccat 发表于 2011-7-21 09:00:17

归根到底,还是那个问题。。。

lhchen 发表于 2011-7-21 21:53:36

系统接线是这样,从发电机出口母线引出一支路至高压厂用变,由高压厂用配电装置引一回路至低压厂用变压器,低压厂用配电母线的短路峰值电流较大(接近40KA),当时选用加大变压器阻抗的办法。
细节记不准确,主要是离发电机电气距离太近的原因,建筑电气不会出现这种情况。

chen2966 发表于 2011-7-21 23:02:20

考考各位工程师一个问题:
一台双电源切换箱,所供的负荷是应急照明,或者是消防风机,有一天ATSE下端的箱 ...
lingyan 发表于 2011-7-18 12:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    如若下端短路造成的正常回路断路器断开,不会切换到备用电源!