金属卤化物灯是否有频闪效应?
有一木器车间,长80米,宽40米,高5米,彩钢屋面。按《建筑照明设计规范》GB500345-2004要求,木业和家具制造:一般机器加工0.75米的工作面照度为200LX,要求防频闪,请问采用金属卤化物灯行不行?金属卤化物灯是否有频闪效应?用其它的光源呢?各位还有什么好的建议?谢谢了。 HID采用节能电感镇流器,有频闪。175W及以下的HID灯可以采用电子镇流器,同时临近的光源以L1、L2、L3相轮换布置,可解决此问题。 金属卤化物灯是气体放电灯,按原说是有频闪的。
LZ可以考虑照明回路采用三相配线,每三个灯分别接在L1,L2,L3相上面。
不过这个比较适用于大空间,灯数较多的环境中。 GB50034-2004:
7.2.11 气体放电灯在工频电流下工作,将产生频闪效应,对某些视觉作业带来不良影响。通常将邻近灯分接在三相,至少分接于两相,可以降低频闪效应。对于采用高频电子镇流器的气体放电灯,则消除了频闪效应。 邻近的气体放电灯,分不同相引接电源,会弥补因闪频造成的忽明忽暗的感觉。