长81.5米,宽44.5米的木器生产车间(丙类),用做火灾自动报警吗?
有一木器车间(丙类),长81.5米,宽44.5米,总面积3626平米,高5.3米,屋面为彩钢板。有两个问题请教大家:1,这个车间用做火灾自动报警吗?2,这个车间用做防雷吗?我查了一下《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1条3款:任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的制鞋、知衣、玩具等厂房需要设。我的理解是不是因为这些厂房是所谓劳动密集型,人员比较多?那么木器车间用不用设火灾自动报警? 都应该做! 木器车间设置火灾报警,还扯不上人员密集,主要是考虑火灾危险性大。 丙类厂房都要设---《火灾自动报警系统设计规范》 采用红外光束感烟探测器行不?红外光束感烟探测器设置的高度有什么要求? 高5.3米,用烟感足矣。如业主有特殊要求(我这个是高档木工车间)可以考虑上极早烟雾探测系统。 看一下室外消防用水量,给设火灾自动报警找些理由。 要做,设计人员应该考虑火灾危险性和扑救难度。 各位大哥,这个工程水专业按规范要设喷淋,甲方老板为了不上喷淋,把这个工程改为库房(丙类)报建,请问:这种情况下,用做设火灾自动报警吗? 做!无论是车间还是仓库(仓库更应该做) 防火规范上没说要做,要看消防大队的意见 只能建议业主做,不做得让业主提出书面委托要求。
GB50016-2006《建筑设计防火规范》/11.4.1的强条:应设FAS的场所包括“贵重物品库房”。看到没有?
什么叫“贵重物品库房”——没有解释!{:4_121:}
“贵重物品库房”这玩意儿由业主说了算——{:4_125:}
设计时,他口头说:不贵重!
火烧了,他算账叫:很贵重!
谁知道里面的木材贵不贵重,保不准是什么紫檀木啊、檀香木啊。。。。。。
设计人员可赔不起的。
所以,让业主书面提出委托设计要求,是最为基本的设计依据(也是设计的自我保护),其后才谈按规范做设计。 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20707-1-1.html
[求助] 长81.5米,宽44.5米的木器库房(丙类),用做火灾自动报警吗?
见楼上答复。
合同上没有委托设计要求的话,发传真说拟设FAS,以GB50016-2006《建筑设计防火规范》/11.4.1的强条“贵重物品库房”为依据,甲方书面答复就可以到电气设计人员手上了,存档作为业主的提资单。{:smile:} 注意:设计、业主双方的传真均须签字、盖单位公章。{:4_128:} 由项目负责人以快递、邮寄方式来完成互提资料,最好!{:4_127:}