老康阁楼 发表于 2011-7-12 22:38:22

住宅入户箱总开关不懂

先贴图。。。。

老康阁楼 发表于 2011-7-12 22:41:54

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-7-12 22:45 编辑

1:住宅入户总开关不加漏电的话,配出的每个回路都加漏电?照明也要加
2:住宅入户总开关欠压等附件模块,(看过2002发的住宅讨论)
3:住宅入户总开关能不能用隔离开关?(隔离开关怎么加附件?)

老康阁楼 发表于 2011-7-12 22:45:06

2008建筑电气论文

尺短寸长 发表于 2011-7-12 22:47:20

1:住宅入户总开关不加漏电的话,配出的每个回路都加漏电?照明也要加
是的。
2:住宅入户总开关欠压等附件模块,(看过2002发的住宅讨论)
{:4_122:}{:4_93:}
3:住宅入户总开关能不能用隔离开关?
按道理:可以;
按标准条文说明:不可以。

gdx8785 发表于 2011-7-12 22:54:04

1:住宅入户总开关不加漏电的话,配出的每个回路都加漏电?照明也要加
2:住宅入户总开关欠压等附件模块, ...
老康阁楼 发表于 2011-7-12 22:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1:住宅入户总开关不加漏电的话,配出的每个回路都加漏电?照明也要加
----入户总开本来就没有必要加漏电(一旦跳闸连照明都没了)
插座回路当然是需要加漏电,照明可以加漏电.
2:住宅入户总开关欠压等附件模块,(看过2002发的住宅讨论)
---------这是规范要求的,论坛有过讨论
3:住宅入户总开关能不能用隔离开关?(隔离开关怎么加附件?)
-------------可以在表箱的配出回路上加

尺短寸长 发表于 2011-7-12 22:59:54

回复 5# gdx8785

江苏省2009年电气疑难问题汇总(住宅部分)关于住宅入户总开关的过、欠压保护问题答复:。。。省内设计不要求;省外设计按《民规》 。

问下gdx8785:现在这个审图原则有无变化?

gdx8785 发表于 2011-7-12 23:03:31

回复gdx8785

江苏省2009年电气疑难问题汇总(住宅部分)关于住宅入户总开关的过、欠压保护问题答复: ...
尺短寸长 发表于 2011-7-12 22:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


这问题没被审图的提过
因为只要规范有要求咱就照做

尺短寸长 发表于 2011-7-12 23:09:33

估计江苏省对于这个问题,各审图机构认识不一致。

但很奇怪,“江苏省2009年电气疑难问题汇总”应该是江苏省审图公司的一个指导性文件,据悉有些审图机构居然不知道。

老康阁楼 发表于 2011-7-12 23:11:19

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-7-12 23:12 编辑

3:新疆项目参照局部上海做法,电表后面出断路器A,入户总断路器B,我想将B改成隔离开关,入户用隔离开关,这样不考虑选择性,电缆线径减小,今天和同事讨论,主要是当地用电负荷参考上海的话要达到8KW(4空间),B用断路器40A的话,电表后面A至少50出16的线,要选择性的话甚至63出25的线,这大大增加了线径,但是不敢违反规范,讨论结果降低入户量为6KW,电表后出50A开关,入户40A开关
如果按:住宅入户总开关能不能用隔离开关?(隔离开关怎么加附件?)
-------------可以在表箱的配出回路上加
电表后配出开关A改成隔离开关,表后至入户这段保护电缆没了。
外地在表前没见加熔丝的

尺短寸长 发表于 2011-7-12 23:15:44

http://www.docin.com/p-27878458.html

看第13页的问题2答复结尾:。。。省内设计可按省住标实施;省外住宅,则应按《民规》实施。

gdx8785 发表于 2011-7-12 23:17:14

3:新疆项目参照局部上海做法,电表后面出断路器A,入户总断路器B,我想将B改成隔离开关,入户用隔离开关, ...
老康阁楼 发表于 2011-7-12 23:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
".........我想将B改成隔离开关,入户用隔离开关,这样不考虑选择性..........."
-------------本来就没有所谓的"选择性"的问题.

尺短寸长 发表于 2011-7-12 23:22:28

6KW,电表后出50A开关,入户40A老康阁楼 发表于 2011-7-12 23:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、住户配电设计还考虑选择性?再说一条回路上分什么选择性?
2、6KW,电表后出50A开关,入户40A:怎么得出的?

尺短寸长 发表于 2011-7-12 23:25:53

http://www.docin.com/p-27878458.html
2009年江苏电气专业疑难问题答复(完整版)

这份文件,我们学习了,却发现江苏省有些审图人员自己却不学,晕啊!{:4_115:}

老康阁楼 发表于 2011-7-12 23:26:45

中间无配电分支确实视为同级配电级数,但不能户内箱总开关掉了,地下室电表间表后开关也掉,不太好吧,如果地下室电表间用户主不能打开,重合麻烦

尺短寸长 发表于 2011-7-12 23:30:18

别这样折腾你自己,再说你这样做选择性也做不到的。