住宅需要系数不懂
近来想大家都项目繁多压身,无奈水平低微,多处不懂,今对需要系数表格不解1: 12户单相入户,集中计量,需要系数是取0.95,还是0.6?
(解释:集中计量每户出单相,总配电表箱却是三相,是0.95)
2:那按单相配电所连接的基本户数是什么意思呢?难不成还有一个单相L1接300户的?
3: 12户三相入户,集中计量需要系数呢?
不说这个表格的系数取值是小是大,合理不合理,如何按这个表格取呢?有没有这种做法,一个单元一相,三个单元一个非别为L1,L2,L3,我觉得怎么都不合理
(题外话:感谢尺总热心邀请,可惜单位周六要求自己打图,设计师必须在场,对底图存在的小问题,两个字--刮改) 若是多层住宅,上海是:
三相进楼,单相进层。
比如:6F住宅建筑,每层2户共计12户,则Kx=0.95。 目前均是一梯2户。 集中计量(三相进单相出,共12户):Kx=0.95。 是否可以认为在单相进楼时,取单相配电系数;三相进楼,取三相配电系数! 这个表得从来源说起,本来最早北京市做住宅,还有这么一说(本人也只是听说的):多层住宅,需要每个楼门进单相的进线(与此配套的例子是老洪的建筑工程电气设计中的例子),所以这个需要系数表就单独做出来了一个单相的一列,其实最近这些年,已经很少用了。对于你这个12户,系数应该是按三相取0.95,或者按单相的取每相为4户,也是0.95。。。(其实怎么分都一样)。。。。这个指的是打系数处的相数,所以是按三相的。 需要系数这个表越来越不懂了,根据不同的配电方式,计算的变压器不同:
例1图:6栋单体, 每栋36户,Pe=162KW,Kx=0.6,Pj=98Kw,每单体一路从变压器进线,共6路。
变压器计算: Pj之和=588KW 同期系数K=0.9 ,588X0.9/负载率/补偿后功率因数=变压器Se
例2图:6栋单体,每栋36户,Pe=162Kw,kx=0.6,Pj=98Kw,每三栋单体在室外做π接箱(低压电缆分支箱)进线,共2路。
变压器计算:先计算室外π箱:108户需要系数为=0.45,Pe=162x3=486Kw,Pj=486X0.45=218KW
计算变压器:两个π接箱Pj之和=436,同期系数K=0.95 436X0.95/负载率/补偿后功率因数=变压器Se
例3图:6栋单体,每栋36户,Pe=162KW,Kx=0.6,Pj=98Kw,每单体一路从变压器进线,共6路进线。
变压器计算:6栋共216户,总配置需要系数Kx=0.45,Pe总和=162x6=972Kw,Pj总=972X0.45=437,PjX0.9/负载率/补偿后功率因数=变压器Se
这个按图2假如是300个单体,100组这样三个单体一个进线,方法1和2计算将会差距很大。
例3参考苏电生〔2010〕102号—新建居住区供配电设施规划设计导则,需要系数(配置系数)稍于04版图集不同,此文件200户以上为0.5,假如300个单体的话,也与其他计算不同。 旺点以前有个类似的,不过和我的不同:http://www.wangd.com/posts/list/1881899.page 看看2006建筑电气朱老先生关于需要系数和同时系数的解释:
那从什么地方定义配电干线?从什么地方定义电源点呢?例1图,计算是也是大家通常计算变压器的方法,即:配电干线定义:从低压柜开始,电源点认为从变压器开始。
例2图,计算是在配电干线中间又加了一个转换点,配电干线也是从低压柜开始,是否合理呢?电源点当然是变压器.
例3图,虽然不合常规的计算过程,但是参照江苏文件确实如此,按总配置系数。但需要注意江苏标准住宅户起步是8KW,各地估计很难达到,是否参照此文件计算变压器方法在其他地区有实际执行性。(个人猜想起步容量8Kw,才有参照性)
糊涂了,公建变压器计算按常规方法不存在此问题,但住宅需要系数一值影响变压器计算关系甚大,本身负荷计算中的需要系数就是毛估值,但是各种方式差距如在可允许范围内几十KW无甚大关系,假如单体过多,影响巨大,不知何去何从了.......... 本帖最后由 老康阁楼 于 2011-11-2 00:24 编辑
终于将这个问题搞清楚了:
住宅按例3图做,取总的配置系数计算变压器
公建按例1图类似做,按干线Pj之和算变压器。
住宅按单体进线,算进单体干线Pj之和算变压器,和取总的配置系数,算法结果不一致。
原因1:04图集的需要系数表本身就没有数学函数,或者说数学模型存在。
2:如果将进单体作为干线,然后取Pj之和算变压器,这将会导致各个单体加起来总的Pj之和与各个单体总的安装容量Pe之和,之间的比值(即需要系数)和单体的需要系数一致,显然不符合实际也不符合需要系数表。
很早以前我以为按单体容量X单体户数的需要系数算Pj;和按总的容量X总的需要系数,算住宅变压器的结果一致,看来不然。就这么回事,难得糊涂。 最近刚开始接手住宅的活,计算书都看不大懂……正好拜读下帖子,先谢过了。 用户配电箱和线缆不加同时系数。算总配电箱时要计同时系数。
疑问:过年大家都在家,那岂不是功率不够?
页:
[1]