jychen1 发表于 2011-7-11 21:42:07

高压电机问题请教

容量多大的电机应该采用6或10KV配电?
不懂,请教大家了,谢谢。

治学以诚 发表于 2011-7-12 08:38:35

贾行家 发表于 2011-7-12 09:05:46

一般220kW及以上

尺短寸长 发表于 2011-7-12 09:07:18

上海市建设和交通委员会文件
沪建交〔2008〕828号
一、暖通空调专业
(四)其他施工图设计要求
8、除变频供电的电动机外,单台大于550kW的电动机(含电制冷机组),应当采用10kV(6kV)电源供电;单台额定功率大于350kW的电动机(含电制冷机组),宜采用10kV(6kV)电源供电。

尺短寸长 发表于 2011-7-12 09:11:40

主要是涉及节能问题。

大鼻山 发表于 2011-7-12 09:22:51

几年前,我设计一泵站项目为355KW电机的。本来水专业选型为10KV,但后来被供电局要求改为380V的。据说他们是想把用户设备尽量在低压消化,别给高压带去麻烦。
因此,如何选型,最好事先征得当地电力部门同意。

TNS 发表于 2011-7-12 10:14:39

380V的355KW怎么启动的?

东海龙王 发表于 2011-7-12 10:51:16

工业的东西很多会让做民用的大跌眼镜。

jychen1 发表于 2011-7-13 11:07:31

降压启动,软启动。

东海龙王 发表于 2011-7-19 13:55:01

江苏要求500kW以上电机中压供电。