什么时候要用塑壳,什么时候可以用微断?
什么时候要用塑壳,什么时候可以用微断,一般的界定是什么? 短路分断能力 微断的分段能力上限为10KA左右,大于这个数就要用塑壳! 杀鸡焉用牛刀?大概就是此理! 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-10 15:20 编辑
如果:
MCB若用于变电所的PC柜,分断能力一般不够,故不能用;
MCCB若用于终端配电箱,呵呵,其经济性、合理性不用说。
“尺有所短寸有所长”说的就是这个理。
臭美一下——
“尺短寸长”取名真不赖,还能用来解释一下电气问题。{:titter:} 还有一个原因就是额定电流的因素。
PS:楼上的有臭美的嫌疑{:4_108:} 回楼上嘿版——
哈哈哈哈。。。。。。不是臭美嫌疑,就是臭美。{:lol:} 微断的分段能力上限为10KA左右 ———— 这个“10KA”怎么来的。。。。。。 回复 8# 冷若冰
各个厂家设备样本上标明。
10kA具体怎么来的,我估计是厂家设计——>制造——>实验得来。 GB 50054-95
第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力, 应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值。
全国民用建筑工程设计技术措施2009电气
5.5.3.11
当断路器分段时间小于0.02S时,其分段能力应大于被保护的三相短路电流第一周期全电流有效值。
请各位巅峰大佬解惑一下? 暮雨兄一向好打哑迷。
我来猜一下:GB是对的,措施是错的。
治学以诚 发表于 2011-7-11 15:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
顶楼上意见。
如果:断路器分断时间小于0.02S时,其分断能力应大于被保护的三相短路电流第一周期全电流有效值。
那么:断路器分断时间不小于0.02S时,其分断能力更应大于被保护的三相短路电流第一周期全电流有效值。
2009《措施》5.5.3.11的要求,出自哪里?{:4_98:} 回复冷若冰
各个厂家设备样本上标明。
10kA具体怎么来的,我估计是厂家设计——>制造——>实验得来。 ...
B_tequila 发表于 2011-7-11 13:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我不是这个意思。。。。。
我的意思是为什么要求10KA的分断能力。。。。。 老鹰和老虎都出来了。。。
措施出自哪里不清楚,不过很多资料都是那么要求的。
参看下 GB14048.2-2001低压开关设备和控制设备 低压断路器 功率因数表如下: