› 安装监控摄像头的金属管架用做接地吗?
890214
发表于 2011-7-8 09:48:36
安装监控摄像头的金属管架用做接地吗?
安装监控摄像头的金属管架,电源是室外引来220V,在金属管架内变压为16V,请问:安装监控摄像头的金属管架用做接地吗?
911room
发表于 2011-7-8 16:25:59
与摄像头金属外壳做“等联”,个人认为可不接大地或接PE,因为管内是SELV,如果PE带电,接了PE反而不安全。
gblgb
发表于 2011-7-10 09:02:43
安装监控摄像头的金属管架需要做接地。
因为要满足220电源线路的单相接地故障保护。