关于电梯配电的问题
在收到电梯厂家的资料中,看到两个数据,一个是额定电流:33.1A
一个是最大电流:52.6A
那选择断路器的整定电流应该根据哪个选呢
是应该选40A,还是选63A呢,请帮忙解答 我的理解是最大电流应是启动电流,断路器整定电流选择考虑额定电流,躲过启动电流。有问题,楼下请继续 问问厂家最大电流是不是满载的电流?假如是就按照最大电流来配。 断路器过载保护整定电流要按照电梯额定电流来配,但与此同时断路器短路保护整定电流要躲开电梯启动电流。 笼统说“整定电流”如何如何,欠妥。 以前不是有论文写。电梯整定电流要按电梯额定电流的1.4-1.6倍来算。 以前不是有论文写。电梯整定电流要按电梯额定电流的1.4-1.6倍来算。
sh_13131 发表于 2011-7-7 10:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有吗,回头我找找 找到那论文上传好吗?谢谢{:handshake:} 建筑电气杂志,庞传贵写的一篇 查了下,是1.4-2倍
查了下,是1.4-2倍
sh_13131 发表于 2011-7-8 08:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个1.4-2倍是指的相同额定功率长期工作制电机的额定电流的倍数,而不是电梯名牌上的额定电流的倍数,电梯铭牌上的是不是相当于已经乘过这个系数了呢 以前不是有论文写。电梯整定电流要按电梯额定电流的1.4-1.6倍来算。
sh_13131 发表于 2011-7-7 10:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个似乎并不是电梯额定电流的倍数,请再核实 那你就按功率来计算下 可以赚币吗?没有币下东西