画照明回路时可不可以由配电箱画到开关然后再接灯具?
画照明回路时可不可以由配电箱画到开关然后再接灯具,还是必须从配电箱先到灯具再到开关。 绝大多数场合,应该是从配电箱先到灯具再到开关。 悄悄学习,灌水得点分,我不知道这个细节有木有规范,不过看到有人这么画过,是不是看方便与否啊?或者说画图习惯 论坛里下载学习的阿斯的图{:smile:} 有时候还必须这么做。 有时候还必须这么做。东海龙王 发表于 2011-7-4 16:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问龙王,能指点下嚒,比如什么情况必须这么做呀 悄悄学习,灌水得点分,我不知道这个细节有木有规范,不过看到有人这么画过,是不是看方便与否啊?或者说画 ...
LDan 发表于 2011-7-4 15:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
主要是考虑施工实际 个别两侧楼板不平时这么画也不是不行,就比如阳台灯 学习中{:handshake:} 我所说情况,限于现浇楼板,不是预制楼板 如果大家去现场看看工人怎样穿线就知道为什么要先到灯再到开关了,不用多说,看了就明白。 如果大家去现场看看工人怎样穿线就知道为什么要先到灯再到开关了,不用多说,看了就明白。
shan 发表于 2011-7-5 15:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个说法是施工上的,不是设计上的。。。。。。
先到灯具,再由灯具去开关,施工和材料都会省。。。。。也算是个好习惯。。。。。
设计上,可以先到开关再到灯具,特别末端的最后一个,比如阳台处。不会有什么不合适。。。。。。 回复 12# 冷若冰
设计应能指导施工 应该注意,由灯具引到开关的两根线是相线。 不一定噢。
带LED指示灯的灯开关是需要接进L中性线的。{:tongue:}