890214 发表于 2011-6-28 13:27:30

利用楼顶的白钢管拦杆做避雷带时,管壁厚要达到多少?

利用楼顶的白钢管拦杆做避雷带时,管壁厚要达到多少?我所见到的,一般都不到0.6毫米。

老康阁楼 发表于 2011-6-28 14:12:29

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-14302-1-1.html

东海龙王 发表于 2011-6-28 15:30:31

第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。

注:利用屋顶建筑构件内铜筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。

jychen1 发表于 2011-6-28 17:42:14

这还真是个棘手的问题,“屋顶上永久性金属物宜作为接闪器”,但不满足“钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm”的规定,应该如何处理更好,不清楚,请教了。

890214 发表于 2011-6-28 18:04:32

钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm..............哪有用2.5mm的白钢管做拦杆的?太浪费了吧?

lingyan 发表于 2011-6-28 18:06:48

另用钢筋做避雷带

尺短寸长 发表于 2011-6-28 19:30:51

这还真是个棘手的问题,“屋顶上永久性金属物宜作为接闪器”,但不满足“钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm”的规 ...
jychen1 发表于 2011-6-28 17:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


请教过林维勇先生这个问题,答复是:

不锈钢管,对壁厚不作要求,只要截面满足接闪器要求即可。

冷若冰 发表于 2011-6-28 19:39:18

这些白钢管拦杆,接闪的时候,最多有烧蚀,还能有多大影响呢。。。。。。。

jychen1 发表于 2011-6-29 12:12:32

回复 7# 尺短寸长


    照此说来,一般都能满足要求了。

890214 发表于 2011-6-29 15:41:05

请教过林维勇先生这个问题,答复是:

不锈钢管,对壁厚不作要求,只要截面满足接闪器要求即可。........... 只要截面满足接闪器要求即可,什么意思?能否解释一下?0.6毫米满足不?

大鼻山 发表于 2011-6-29 17:03:00

规范所要求的2.5mm或4mm,应指单根钢管作接闪器时的壁厚要求。如果采用多根钢管同时作为接闪器,则钢管总的横截面积满足规范即可(前提是钢管栏杆上端的横向扶手及其下端横向都应彼此连通,以满足截面积要求;而且附近不应有可燃物,避免细钢管烧熔引起火灾)。

shan 发表于 2011-7-1 16:32:03

回复 7# 尺短寸长


   建筑设计时屋面女儿墙金属栏杆只是选个图集或给个样式,很难控制施工过程中的选型。个人意见:做一圈暗敷的避雷带,然后将金属栏杆做连接。
页: [1]