beaty 发表于 2011-6-16 16:26:44

请教彩钢板屋面与引下线连接方式

一钢构厂房直接利用彩钢板作避雷,彩钢板与引下线如何连接,除图集中采用机械夹接的方式外,还有别的做法吗?如果要采用焊接可行不?施工单位反馈彩钢板太薄无法焊接,听说过用喷灯锡焊的做法?有谁有这方面经验吗?

沧海 发表于 2011-6-17 08:45:56

本帖最后由 沧海 于 2011-6-17 08:56 编辑

我的回答是错的删掉

songzhj 发表于 2011-6-17 09:05:28

彩钢板做接闪器理论上可行,实际中彩钢板搭接处均有防水胶条,对电气的连通性有影响。在06SD702-5电气设备在压型钢板夹芯板上安装这本图集中只有避雷带明装做法,避雷带明装施工起来也比较困难;在设计中可以利用钢结构如门式钢架、钢梁、屋面檩条等做接闪器。

老康阁楼 发表于 2011-6-17 11:00:24

我试想的焊接点。

shan 发表于 2011-6-17 14:47:30

回复 1# beaty


    焊接不可,还是要用机械夹接。

jychen1 发表于 2011-6-18 13:20:06

施工中搞好创新 吧。安全第一。

冷若冰 发表于 2011-6-18 20:24:16

焊接可能比较难。。。。。。还是参照图集吧。。。。。。

实际中彩钢板搭接处均有防水胶条,对电气的连通性有影响———— 这个说法是有的。。。。。。

要处理一下。。。。。。

beaty 发表于 2011-6-19 18:28:15

大家有没有注意到建筑图集01J925-1第12,13页压型钢板屋面紧固定件连接详图(夹芯板的连接参考此处),除了上述说的有的有防水胶条外,还有咬边连接,不满足搭接不少于100mm的要求,本专业的相关图集对钢结构屋面连接方面还是缺少统一的做法,只有理论的要求

beaty 发表于 2011-6-20 20:34:48

实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。

找到的方案

wurenhecai 发表于 2011-6-20 22:02:18

如果彩钢板厚度达到要求厚度,为何不可焊接?

尺短寸长 发表于 2011-6-20 23:03:35

彩钢板厚度大多0.6mm至0.8mm,一般不允许焊接。

冷若冰 发表于 2011-6-21 20:00:30

实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条 ...
beaty 发表于 2011-6-20 20:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个做法没看明白。。。。。。。

怎么是“接地”呢?

冷若冰 发表于 2011-6-21 20:02:21

还有一个,可以看看土建施工图。。。。。。。

当要求电气连通时,网架公司是有一套连接的做法的。。。。。。。详大样图。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 请教彩钢板屋面与引下线连接方式