嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-19 21:41:50

我们这块,3路,算是一光两力,学习的北京做法,,主要还是冷板说的计费问题

han2003 发表于 2011-6-19 22:03:58

在天津一般7路进线,没啥大惊小怪的,大多数电气问题都是管理问题,而不是技术问题。。。。。。

wurenhecai 发表于 2011-6-19 22:49:23

本帖最后由 wurenhecai 于 2011-6-19 23:53 编辑

高层住宅用户进线,2~3路,应急照明2路,消防电梯2路,客梯2路,消防风机2路。总工10路以上,5路算什么。又何必大惊小怪

landline 发表于 2011-6-20 10:04:22

消防和生活用电应该分开,这就最少四路啊

学艺不精 发表于 2011-6-20 12:07:11

学习了。我们这也要求除户内用电外,消防电梯、普通电梯、风机和应急照明、公共照明分开配电,总共是10路。

尺短寸长 发表于 2011-6-20 19:12:23

学习了。我们这也要求除户内用电外,消防电梯、普通电梯、风机和应急照明、公共照明分开配电,总共是10路。
学艺不精 发表于 2011-6-20 12:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哇塞,正是牛,一幢高层住宅还非得10路进线,不知治学以诚能接受不接受。。。。。。

进线5路,诚版就已经受不了啦,还10路。{:titter:}

wurenhecai 发表于 2011-6-20 21:54:49

本帖最后由 wurenhecai 于 2011-6-20 21:55 编辑

不做具体设计当然不知道做设计的难处了,同理,没做过具体工程,光是一些华而不实的理论是没有发言权的。

学艺不精 发表于 2011-6-22 16:50:51

如果不做成10路,审图中心会给你来几条强条和若干条一般条文。
如:消防负荷与一般负荷不应共电源回路;(消防)电梯应单独从配电房引专用回路供电;一级负荷应双重电源末端切换及动力与照明不应共回路供电等等,这些都是血的教训换来的。
尽管本人不赞同,可咱人微言轻呀。

学艺不精 发表于 2011-6-22 16:53:54

我比较赞同以单体建筑为一个供电单元,并设置配电小间,双回路电源进线,多回路出线的配电方式。

hubeixp 发表于 2011-6-22 17:39:35

冷若冰 发表于 2011-6-22 19:23:05

哈哈哈哈哈,老诚不定躲哪偷着乐呢。。。。。。。

光是一些华而不实的理论是没有发言权的 ———— 看看看看。。多实在的语言,多好的板油。。。。。。。。

老诚,我们一起共勉吧。。。。。。。。

chen2966 发表于 2011-7-6 11:58:20

5路进线很正常,天面消防2路(风机、电梯),标准层应急照明1路,普通照明一路,三级负荷一路,共5路,共9条电缆。

chen2966 发表于 2011-7-6 11:59:26

假如扣规范,可能还会多!

东海龙王 发表于 2011-7-6 12:48:10

进10来路也不稀奇的。

大鼻山 发表于 2011-7-6 15:16:43

进线多少不可一概而论。