三相用电设备(不带N线)能否用4P的漏电断路器?

请问:三相用电设备(不带N线)能否用4P的漏电断路器?有一配电箱,因事先不知道三相用电设备用不用N线,设计时选用的是4P的漏电断路器,现在三相用电设备来了后,只用L1L2L3PE线,不用N线,请教大家:还可以用原来的4P漏电断路器不?

大鼻山 发表于 2011-6-15 17:52:10

能有什么问题呢?

大鼻山 发表于 2011-6-15 17:53:35

估计楼主的冲床最终还是采用了漏电开关……{:4_115:}

jychen1 发表于 2011-6-15 20:05:11

可以啊,接相线就可以了。

gdx8785 发表于 2011-6-15 21:00:42

因事先不知道三相用电设备用不用N线,设计时选用的是4P的漏电断路器。
---------没问题,反之则会有问题

sgf2002 发表于 2011-6-17 12:06:22

回复 1# 890214


    没问题,用4P的漏电,二次回路还可以接漏电开关下端头,如用3P漏电开关,二次回路只能接漏电开关上端头了

sccat 发表于 2011-6-17 12:49:33

没问题,没必要。

890214 发表于 2011-6-17 14:06:02

是不是4P漏电开关的上端的N线必须同时接入,否则漏电开关不会动作?如果上端的N线不接入漏电开关,会怎么样呢?有人说:漏电开关的检测电路也需要工作电源,4P的漏电开关使用的是220V电压,你不接入N线,有工作电压吗?没有的话,漏电开关能动作吗?

3P的漏电开关检测电路使用的是380V,可以不用接入N线(也没有位置给你接)。

至于输出端接不接(使用不使用)N线,无关紧要,不影响漏电开关的正常使用。

冷若冰 发表于 2011-6-18 20:32:09

乱了,楼主的思路乱了。。。。。