为冲床(三相)供电的配电箱里要用漏电断路器吗?用几P的?
工厂配电,为冲床(三相)供电的配电箱里要用漏电断路器吗?用几P的?从配电箱到冲床要几根线?用N线吗? 1---生产用的电气设备,需要设置漏电保护2---确定设备不需要N线时,漏电开关可采用3P 但是现在不能确定设备需不需要N线,怎么办? 不能确定设备需不需要N线,怎么办
--------- 加入N线,采用4P漏电开关. 生产用的电气设备,需要设置漏电保护--这个是有规范要求的,不过这条规范很让人蛋疼,实际实施的时候没有几个会加漏电,加多大的漏电,很难掌握,弄不好会导致设备不能正常工作,废品一大堆。 建议设置漏电报警,别动作了。。。。。 回复 5# wurenhecai
如果是防电击事故,用30mA,没商量。如果设备漏电流比较大,且无法有效减小,则应用IT系统供电(不用装RCD)!并做好设备周边的等电位联结。 采用普通断路器。利用其短路保护兼作接地故障保护,不可么?非得RCD? 中国人真的开始有钱了,动辄RCD。 生产用的电气设备,需要设置漏电保护--这个是有规范要求的,不过这条规范很让人蛋疼,实际实施的时候没有几 ...
wurenhecai 发表于 2011-6-13 23:29
请教,是哪本规范的要求呢?以前没看到过…… 回复 10# garnetdcd
GB 13955-2005
--------- 4.5 回复 7# 911room
一看就没做过工厂配电 GB 13955-2005
--------- 4.5是有这一条,列举了一大堆必须安装剩余电流保护装置的设备和场所,最后还来了一句:“其他需要安装剩余电流保护装置的场所。”我认为对工厂设备来说,漏电保护作用于报警就可以了,真是动辄跳闸,生产影响就大了
页:
[1]