审图意见
大家看看,接地那条怎样回复最恰当? 2根以上直径大于10的主钢筋 楼上有出处没有? 民规11.8.9条,钢筋或圆钢作为防雷装置时,直径应为10mm及以上。至少一根 图纸的一般表达为:当钢筋大于D16时,利用柱子对角两根主筋作为引下线;当钢筋小于D16时,利用四根钢筋作为引下线。 不是引下线,审图是说的接地的基础钢筋 还有点不明白,明明都到1楼了,开敞楼梯间疏散到内走廊,安个疏散指示标志从内走廊直接疏散出去就行了,为何要在楼梯出口处安装个安全出口指示标志来混淆呢? 三相四线电路,需用三相四线制电度表。 要先确定好基础的周长,然后参考防雷规范中的相关规定就行了,楼主好好看看规范啊。 楼上说的不适合这个工程,GB50057-94(2000版)确定基础周长是针对无钢筋的闭合条形基础的。2楼和4楼的答案是靠谱的 回复 8# lhchen
我知道,因为电表表达不完整,只写了额定电流,未写型号,所以审图这样提。 公共接地强电短路故障、雷击会对弱电设备产生冲击电压。接地电阻越小,越能减轻这种冲击。 回复 12# 治学以诚
问了也白搭,我直接用《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.5条回复了,当地防雷办也是认可这个的,验收不存在问题。 第4条,热水器插座高度在2.3米,已经是2区外,这条也可以忽略