老康阁楼 发表于 2011-6-7 20:28:38

一路10KV一路柴机组问题-2

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-7 20:30 编辑

不得不承认B-tequila兄弟和我心有灵犀,小可最近对这个常规系统有点疑惑,正准备发帖,却看到兄弟已发,但我出发点略有不同,于是另开新帖
常规做法,柴油机组做为备用电源
1,常规做法中一个双切换箱故障时,就要启动机组,个人觉得为保护机组,不宜常频繁启动,假定100个ATS,故障率是相当大的。
2,想法1中,ATS常用电失电,接通母联,供ATS备用电,如果TR全部失电,再启动机组,母联是否能保证却换时间(此系统对机组的定位不明确机组定位为备用电源还是应急电源,我在此认为是备用电源兼应急电源)
3.想法2中,ATS两路电为热备用,当变压器全母线失电,启动机组,只可惜K点故障时,将失去热备用,也不能很好的使用TR供备用电。
4.想法3中,ATS同样两路点热备用,加上母联,K点故障时,上母联,TR全母线失电时,启动机组。
当然所有的想法机组和TR连锁不能并网运行,所有的想法关于机组的定位有点不明确
别人说我这些想法都是想当然,无论是想当然,还是不可行,拿出来分析下,有何问题{:49:}

老康阁楼 发表于 2011-6-8 15:34:07

此贴无人问津,在询问:发电机组位于地下室,虽然机组会做基础,房间地坪是否需要和位于地下室的变电所一样抬高地面,防水呢?

关东武夫 发表于 2011-6-8 15:45:52

看不懂,一柴发一市电,一般做一应急母线,应急母线失电,柴发启动
柴发机房做法与变电所同

老康阁楼 发表于 2011-6-8 17:13:21

规范言:机组宜横向放置,这个横向当是依据门的位置?和人进入机房的第一视野?

老康阁楼 发表于 2011-6-8 17:15:14

回复 3# 关东武夫


    地下室的发电机房,地坪需要相对房间外抬高么?像变电所抬高300?

jychen1 发表于 2011-6-8 21:53:08

发电机的基础要抬高。地坪不必抬高。

tq02vf4 发表于 2011-6-9 00:02:40

jdw01 发表于 2011-6-9 00:39:20

怎么感觉有点画蛇添足呢?个人认为使用发电机应该检测常用电是否失电,确实失电才能启动发电机。备用发电机备用电源好像是直接连接到母线的吧?好像不应该是连接到每个双电源箱吧?原来还算明白,看了你的帖子反倒有点晕了,按照你的设想,如果到双电源箱的电源线全坏了,你如何保证供电的可靠性呢?

jdw01 发表于 2011-6-9 00:40:38

同意关东武夫的意见

治学以诚 发表于 2011-6-14 17:36:12

B_tequila 发表于 2011-6-16 14:30:01

本帖最后由 B_tequila 于 2011-6-16 14:31 编辑

我觉得应该做一应急母线段,应急母线段总开关为柴发与市电的双切开关。平时双回路供电,末端自切。当低压总开关失电时,柴发起动自投供电。
地下室柴发机房抬高150~300mm,柴发安装在基础上。

老康阁楼 发表于 2011-6-17 20:53:35

发这个帖子的时候,脑袋短路了会,不怕大家笑话,我至今没做过机组,对机组里面相应的东西还不是很熟悉,上海应急电源是做机组的,备用电大多还是市电,一个机组做起来都这么难,不得不怀疑自己的能力。感谢回帖朋友,机房地面抬高300,机组基础预计150,也就是说机房的高度要着重考虑了。
再问:消防值班室,下面放发电机组合适么?(机组负一层,一层正上方为消防值班室)

秋石 发表于 2011-6-19 09:38:05

太乱了。
日本是提供一路电源给你,你自已需要配发电机。
不知他们如何定义负荷等级的。有没有我们国家这 ...
治学以诚 发表于 2011-6-14 17:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
日本也开始采用IEC标准了。

老康阁楼 发表于 2011-6-19 11:47:12

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-19 11:51 编辑

虽然这个帖子刚开始的提问脑袋有点短路,但是后期还有点问题

老康阁楼 发表于 2011-6-19 11:53:41

问题1:是这样的,机组做备用电源,变压器的母线和机组母线做ATS,那么在变压器母线进入ATS之前是否要做断路器和计量呢?这个框架的造价不菲的,不做有什么问题?
问题2:备用机组所带的负荷是否需要做漏电火灾监控报警呢?备用机组主要为消防负荷,工作没几小时
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一路10KV一路柴机组问题-2