老康阁楼 发表于 2011-6-1 23:56:52

求证-----是出口还是门?

民规:
4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
因一朋友询问,本人自己没做过大的变电所,故来求证:
1:此处所指的的出口是什么,是门还是屏端检修背后通道的出口,还是这个出口既有门得含义也有出口的意味?
2:查阅20米长的变电所,门也只做了两个,查阅04版本常用数据图集38页:配电室长度大于7m时,应设置两个出口,并应设置在配电室两端,两个“出口”距离超过60m宜增加一个“出口”。此处的出口又指的是什么呢?上海的地方规范大约和这个意思一样。
看法:1:我理解4.7.3,指的是屏长超过15m之后应增加一个屏后面的通道的检修出口,屏长超过15,其中一个配电柜用母线桥分开做一个通道出口,那为什么要增加一个出口呢?有什么意义?
       2:04版图集的出口应当指的是门,如果按此理解,通常变电所不超过60m,只有两个门了?当然前提这两个门是靠近两端的,如果要设置第三个门是设置在67m处还是180米处呢?
想来坛子里大佬们都是搞过大项目的,这些小问题还请稍作指点,我的资历无法给别人一个很有力的回答。

pigl 发表于 2011-6-2 00:32:06

原文见《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 4.2.6和6.2.6。

pigl 发表于 2011-6-2 00:35:36

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=15041&highlight=%B3%A4%B6%C8%B4%F3%D3%DA6m%CA%B1

老康阁楼 发表于 2011-6-2 09:17:50

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-2 09:21 编辑

回复 3# pigl


    发帖前竟未搜贴,汗!先留着吧,超过60m长变电所,不必将所有门设置在变电所两端的原则了

大鼻山 发表于 2011-6-2 14:25:23

此出口并非是建筑专业的“门”,而是电气自己可以用设备构建而成“墙体”的一种“出口”

njsjyzj 发表于 2011-11-7 15:43:48

楼上正解,既然建筑电气杂志是西南院主办的,请问诸位版主中,谁是西南院的呢?

ansonal 发表于 2011-11-8 09:16:51

最好首先咨询供电部门意见。他可能有自己的规范。
关于此问题我想深究一下。
配电房假如是矩形的,4边长都大于7米,那么需要每边都设两个出口么?

urpig 发表于 2011-11-8 14:23:41

如果是门的话,规范一定会用“门”字,甚至还会写防火门


出口就是能通过人的通道