老康阁楼 发表于 2011-5-30 13:11:03

接地难,难于上青天!!!

先基础接地询问2个小问题:以后再问其他接地
1:接地必须在基础形成网格么?
2:只做人工接地极且用明敷设的扁钢连接起来行么(地面不挖),电阻满足,可行么?

大鼻山 发表于 2011-5-30 15:54:30

防雷接地么?
防雷规范4.3.5条:
防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

大鼻山 发表于 2011-5-30 16:16:31

4.3.3人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

yjgabc 发表于 2011-5-30 17:16:48

难吗?我个人认为防雷接地图式最好画的。当然理论知识不一定最简单的。

garnetdcd 发表于 2011-5-30 17:24:39

楼上,楼主是被甲方刁难了……
不挖开地面,怎么做接地呢,个人认为,应该在甲方面前强硬一点,该怎么做就怎么做,一味被牵着鼻子走,会很累的
也许有其他的解决办法,待高人解答

大鼻山 发表于 2011-5-30 17:35:16

对甲方作技术迁就,可能就是对自己犯罪哟……{:4_91:}

老康阁楼 发表于 2011-5-30 17:35:56

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-30 17:38 编辑

回复 3# 大鼻山


    李工:这些条文我是读过的,呜呜,
防雷规范: 第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于 3 m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
   民规:
11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。
11.8.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
   1 水平接地极局部深埋不应小于lm;

但是现场水平地面根本不开挖,用明敷设的扁钢把人工接地极或者基础桩的钢筋连接起来会有什么影响呢?或者说有什么坏处呢?或者说干脆不行?
突然发现各个数据手册人工接地埋深不一样,问别人说 明敷设无水分,影响散流,是水平没水分,明敷设了,但是人工接地极可以打很深有水分了吧,水平的连接扁钢只是为了把这些接地极并联起来形成小电阻,如果不连起来电阻形成不了,如果明敷扁钢连接起来,打雷了会有什么影响呢?讲讲,李工



老康阁楼 发表于 2011-5-30 17:39:51

规范说的是    局部埋深。。。。,不宜。。。,有回旋余地么?

冷若冰 发表于 2011-5-30 19:44:01

老康学习可能抠字眼了。。。。。。。

1、接地必须在基础形成网格么?———— 不一定。。。。。。

你得知道做成网格图什么。。。。。图什么。。。。。。

2、只做人工接地极且用明敷设的扁钢连接起来行么 ———— 埋地里又是图什么。。。。。

明敷在地面上会有什么问题。。。。。。。

大家都可以说说。。。。。。老康看规范估计都看晕了。。。。

老康阁楼 发表于 2011-5-30 20:21:54

回复 9# 冷若冰


    哥,我说说我粗浅的认识,
接网就是为了求小电阻,为什么做网状?
1:更多利用自然接地体,
2:做成环形有利于减小跨步电压,地面做均衡电位处理。
埋在地里图什么?
1:降低接触电阻,埋的越深越是越是低租率的土壤越好,同时扩大接地面积
防雷的旁侧闪络,接触电压,还没领悟到
明敷有什么问题
1:散流效果不好
2:雷电时人接触到不知道有没有接触电压嫌疑
没了

老康阁楼 发表于 2011-5-30 20:31:59

回复 4# yjgabc


    难呀,里面有个电梯,电梯经常上人,接地处理不不好,电阻形不成,当然这指的共用接地网,单独接地的话另算啦,哥,我怕有人触电呀,农村还不是大面积没做防雷接地,不好好的么,也是

大鼻山 发表于 2011-5-30 21:24:52

本帖最后由 大鼻山 于 2011-5-31 08:04 编辑

有GB就执行GB,净扯行规或手册作甚?你想拿自己电气前途开玩笑,不妨你就搞明敷防雷接地极嘛;万一雷击出了人命,没人替你兜着……自己玩好、一路走好

大鼻山 发表于 2011-5-30 21:41:38

“不宜小于0.6m”,你就整它0.0m?差距是不是也太大了点?

大鼻山 发表于 2011-5-30 21:44:17

办法总比困难多。我就不信现场连一根暗敷设钢筋的地方都没有……

电气小学生 发表于 2011-5-30 23:04:37

有GB就执行GB,净扯行规或手册作甚?你想拿自己电气前途开玩笑,不妨你就搞明敷防雷接地极嘛;除了人命,没 ...
大鼻山 发表于 2011-5-30 21:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这位坛友说的对,有GB就执行GB,这可是相当于法律条文啊。在没有推翻这条条文之前,你还得执行,除非你或者有人有足够正确的理由推翻它,那就另当别论,但是达到这样的水平的人,也差不多可以去编织规范了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接地难,难于上青天!!!