请教:关于配电手册中电缆的载流量
配电手册中提供电缆载流量分单芯、两芯、三芯,如何能在施工图中显示出?如下表(《工业与民用配电设计手册第三版》517页)一根三芯电缆和三根单芯电缆的载流量是不一样的,这在施工图中是如何区分表示的
又问高压的630A开关一般对应多大的电缆;低压630A的开关对应多大的电缆?
查上表可得YJV电缆在开关为630A明敷时,40度时,需要500mm2的电缆?可是我看有的施工图只要YJV-3X185mm2j就够了?这又是什么原因? 630A明敷时,YJV-3X185mm2j是不够的。
这又是什么原因?设计,校对,审查疏忽所至。或其他不明原因。
治学以诚 发表于 2011-5-29 17:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
传个图片竟然是150的铠装电缆,有什么依据吗?根据手册上的数据很显然是不够的 630A的断路器配400/5的互感器? 630A的开关,400A的互感器,150的电缆……天下绝配 这张图还存在正确的些微可能(可能性微乎其微):
1、In=630A属于断路器壳架电流,其每个馈线断路器的Ir1、Ir2或Ir3、Ir4整定电流标注在此图下方的表格内;
2、由于采用四芯电缆,则表明:要么是采用TN-C-S,要么是采用TT,又或者是采用不放出N中性线的TN-S系统。 错的就是错的!
BBM60----北京北开塑壳式断路器,典型300脱扣器。 错的就是错的!
BBM60----北京北开塑壳式断路器,典型300脱扣器。
pigl 发表于 2011-5-30 00:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
喔,那就是无过载脱扣器咯? 那么请帮一下:现在再审一个施工临电方案。
1、高压的630A开关一般对应多大的电缆(穿管敷设,YJV、VV各多大)?;低压630A的开关对应多大的电缆(穿管敷设,YJV、VV各多大)?
2、配电手册中提供电缆载流量分单芯、两芯、三芯,如何能在施工图中显示出? 没有人说吗?不知道诸君在设计时候是如何选择电缆的? 高压630A、1250A等只是壳架电流,具体动作整定由二次控制线实现。
低压630A也是壳架,一般变电站施耐德400A以上脱扣器是0.5In~1In可调的。你确认一下样本这个型号断路器可调范围。