请教:屋顶风机可以自带控制按钮吗
屋顶风机由下一层供电,须在屋顶做现场检修按钮屋顶风机离女儿墙远,其它又无合适地方,想把控制按钮和风机做到一起
请问:这种做法可行不?如果可行,配套的按钮有没有什么特殊要求? 可行。但注意防水;此外,二次图一般要表达;控制电缆根数要算清。 回复 2# 大鼻山
好快啊 多谢大鼻山 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-28 20:18 编辑
不仅仅是可行不可行的问题。
对于0.55kW及以上普通电动机,就地具备解除远方控制和具有就地启停此电机的控制措施,在GB50055规定里面,是“应”,所以一定要这样设计。
方案1:选择开关1个(供选择“就地”还是“远方”控制用),启停按钮各1共2个;
方案2:主令开关1个(串接接入控制回路),启(与控制箱“启动按钮”并联)停(与控制箱“停止按钮”串联)按钮各1共2个;
方案3:带闭锁功能的启停(急停)按钮1个(就地启动按钮与控制箱“启动按钮”并联,就地停止按钮与控制箱“停止按钮”串联)。
控制按钮箱应选户外型(防水有要求);是否需要防腐?则视环境而定。 回复 4# 尺短寸长
受教了,谢谢李总 比如,化工、沿海城市等户外环境,须分轻、中、重度腐蚀环境三种,对控制按钮箱进行选型定性。 尺老大,细致,我听说有些在电机旁边做一个隔离按钮,和隔离开关一样,就是为了检修,室外vrv空调机组有这么做 一次回路是“宜”设隔离电器,也是GB50055中的规定。 说起空调有个小问题,提下,04常用数据中23页,窗式空调的需要系数在50台以上就可以打到0.4,现在有一项目,装机容量1442kw,变压器为1250,原来为中央空调,现在施工后期业主要求改成分体机(08年项目),我粗估计要增加150kw,装机容量就到了1542kw,粗略算了下,1542*0.8*0.8/0.85/0.9=1290,变压器有点吃紧,如果能在需要系数上动动就好了,但是50台以上打0.4的系数,我心里还有点毛 没看明白。
窗式空调的需要系数在50台以上就可以打到。。。。。。
窗式空调的需要系数如何打,还得看如何使用。如果是办公或商铺,开通率很高,估计0.4有点吃紧,建议取0.6左右。如果是住宅,对于变压器而言,0.4没有问题。 法院综合办公楼,没阐述清楚,原来装机容量为1442KW,变压器,1250的,现在将原有建筑的中央空调撤掉,改为分体机,我估算了下,撤掉旧的中央空调改为分体机,要增加150kw样子,即现在的装机容量1542Kw,我粗略算了,1542*0.8(同时系数)*0.8(需要系数)/除0.85(变压器负载率)/除(补偿后的功率因数)0.9=1290,呵呵,系数取的比较大,超了变压器,于是查了下,发现窗式空调在常用数据04版上,50台以上需要系数竟然为0.4,于是上来问问大家,0.4的可行性。 最好咨询一下业主,看看以前的空调系统,变压器的负荷率如何。
页:
[1]