sy8653554 发表于 2011-5-27 17:28:14

电缆沟内,强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?

电缆沟内,强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?

冷若冰 发表于 2011-5-27 19:06:34

强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时———— 不建议这么做了。。。。

分布在沟的两侧做不到吗。。。。。。

sgf2002 发表于 2011-5-27 19:08:08

回复 1# sy8653554


    何必在同侧呢?自找麻烦嘛

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-27 21:36:52

水平敷设时1KV以上的电力电缆与控制电缆的间距净距不小于100,1KV以下的电缆没查到
分层敷设时,控制电缆与电力电缆间距200够了

sy8653554 发表于 2011-5-27 22:40:28

这是一个综合管沟,另一侧是给水管,所以强弱电只能在同一侧敷设,强电电缆与弱电电缆在同侧支架上分层敷设时,最小距离是多少?

jychen1 发表于 2011-5-28 07:32:58

低压配电设计规范上说,水平敷设时1KV以上的电力电缆与1KV以下的电力电缆和控制电缆的间距净距不小于150mm,
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层,
在同一支架上的电缆可并列敷设。

表5.6.17中,有最小0.3米的要求。
页: [1]