初学者 发表于 2011-5-27 00:34:30

住宅小区环网供电问题

一期34个11层的住宅,设了一个开闭所,6个配电室,每个配电室需要2台800的变压器。10KV做环网配电

我从开闭所要出几路10KV电源线?也就是我对应的2条环网线,最大能带多少负荷?供电部门有要求吗

初学者 发表于 2011-5-27 00:35:56



就是我这一对环网最大能带的负荷

for1111 发表于 2011-5-27 08:53:13

1根YJV10-300m2电缆能带9000KVA的计算负荷

东海龙王 发表于 2011-5-27 09:16:30

1根YJV10-300m2电缆能带9000KVA的计算负荷
for1111 发表于 2011-5-27 04:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
20kV的话,毫无问题。

世茂集团 发表于 2011-5-27 10:06:08

世茂集团 发表于 2011-5-27 10:16:01

本帖最后由 世茂集团 于 2011-5-27 10:17 编辑

实际上商业的变压器运行实测负载率都在60%左右,住宅的更低,都是设计的问题。
商业空调主要负荷集中在冷冻站,除去空调压缩机和循环泵,各层面的实测用电负荷面积指标30VA左右

治学以诚 发表于 2011-5-27 10:28:21

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-27 10:40:05

建议不超过5000KVA,你这属于小区内部的10KV环网,进线可能要2路300的电缆,小区内的电缆尽量不超过240,小区内再做300的电缆,还要开闭所干啥,直接在市政环进来算了

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-5-27 10:42:08

8000KVA,计算电流461A,至少要300的电缆了。

zyxang 发表于 2011-5-27 12:23:48

我的“世茂集团”又被禁言了?
前几天被禁的是这个

hahaoohehe 发表于 2011-5-27 12:49:25

大家应该多上些图,整个小区环网的图,光说看不懂。


图中的馈线1和馈线3,相当于是从开闭所 出来的2路10KV,下面就是环网了。 这个开环点 你怎么选择?

大家多上些图,整个小区环网的图呀!!!

sgf2002 发表于 2011-5-27 19:19:06

回复 1# 初学者


    仁者见仁、智者见智
各地要求不尽相同,总之要考虑电缆载流量
还是征询供电部门比较妥当,省去后面很多麻烦
页: [1]
查看完整版本: 住宅小区环网供电问题