车库负荷计算问题
本帖最后由 lin1977 于 2011-5-24 10:33 编辑一个车库五个防火分区。
每个防火分区[照明10KW(2KW),消防风机20KW,污水泵6KW]
总负荷如何确定? 10x5+6这样就可以了 10x5+6 =56,?
4x10+6+20=66 回复 3# gblgb
老兄,不能加20! 认为3楼正确 我画了4个图,不知道对不?不知道你是采用哪种方法的?
图一和图二,每个防火分区是直接从低压柜和发电机来的,放射式做法。
图三和图四,是设置了1个分配电室,然后在分配电室里面设置了3个总箱,每个防火分区都是从这些总箱放射式来的,等于是多了1级配电。
还有地下车库的正常照明应该是几级负荷?
本帖最后由 lin1977 于 2011-5-24 10:45 编辑
一般照明没有要求,可以按3级。
我的题目改下,是每个防火分区[照明10KW(消防2KW),消防风机20KW,污水泵6KW] 我都是同类性质的负荷,5个防火分区树干式配电,车库内只设置2个进线总箱,作为双电源。
算负荷和算电缆的方法,是不一样的 嘿嘿 版主,你是这样做的?
有人是地下有好几层,每层有好几个防火分区,而且每层有电井,人家是树干式做法。
你怎么地下只有1层,有好几个防火分区,你也树干式做法? 树难道不能倒下么,分支电缆放装 树难道不能倒下么,分支电缆放装
老康阁楼 发表于 2011-5-27 16:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我认为可以,上海住宅小区地库采用PML柜,一个配电间管2~3个防火分区,
我研究了下,也只有放躺下来的树干式最节省、最满足规范、最满足供电局计量要求 我认为可以,上海住宅小区地库采用PML柜,一个配电间管2~3个防火分区,
我研究了下,也只有放躺下来的 ...
sgf2002 发表于 2011-5-27 19:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
02兄所见略同,可以这么干