27.2KW空调配电
27.2KW空调机组,配多大开关合适。。。 大家支持一下啊,我做我选63的,可是那天看他们在群里讨论居然说63的不保险,他们好多人都认同80A,不知道为什么 27.2KW空调,其计算电流约为55A,考虑到多个断路器装设在同一配电箱时,应有一定阵容系数(通常为0.8 ~0.9),取断路器整定电流为80 A,较为可靠。 额定功率27.2KW空调,最大功率可能是40KW.要看样本 如果真是55A的计算电流,选择63A开关的确小了,在运行中会发热严重。 空调VRV系统的有个特点,有可能在刚刚启动时功率因数过低,造成的电流过大---厂家技术支持说的,因此最好放大点。做过的实际工程,在订货阶段,往往不按照空调图纸来定,而是按照厂家的方案,就是厂家和甲方沟通好,然后不通知设计就自己干完了,问题很大 {:4_115:}哦,阵容系数,好像听说过 该说的楼上哥几个都说了。。。。。我来顶贴。。。。。 本帖最后由 sgf2002 于 2011-5-27 19:35 编辑
27.2KW空调机组,配多大开关合适。。。
枫叶 发表于 2011-5-23 09:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
各个厂家的空调机额定电流差距较大,功率因数不一定是0.8
建议参考空调机额定电流