建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 关于非消防电源自投切换地点的问题
3883478
发表于 2011-5-21 10:13:27
关于非消防电源自投切换地点的问题
十一层的住宅中的电梯不是消防电梯,算是二类负荷了,那么它的自投方式是在末端自投还是在进线柜处自投。还有潜水泵也是一样。
DQSHENGXW
发表于 2011-5-21 13:21:40
没有规范规定2类负荷需要末端互投
jychen1
发表于 2011-5-21 13:46:11
没有规定,怎么投都行啊。